Hallo an alle.
Mir ist ja in meiner Laufbahn in der ich mit Elektrotechnik zu tun habe, schon viel untergekommen,
von Zählerkästen in denen es nur Grün Gelbe Drähte gab, über Räume die auf der einen Wand zu der Sicherung gehören auf der anderen Wand zur anderen..
, bis hin zu Steckdosen in Badewannenhöhe und Badewannen umkreis..
Derzeit stehe ich vor diesem Problem :
http://img141.imageshack.us/img141/7589/sicherungenvt9.jpg
Installiert von einem konzesionierten Elektriker!
Das die Erdungsdräte mal eben zusammengebogen sind, soll weiter nicht stöhren,
wenn man den Blick über die Patronensicherungen Richtet sieht man das, zwar vom Schutzschalter die korrekte Kabelfarbe verwendet wurde, aber danach gehts zu wie bei Malen für Kinder..
So Hauptproblem :
Die Letzen beiden Sicherungen sind die Phase und der Neutralleiter für das Haus. Beides sind 16 Ampere, aber durch stetig steigende Leistung, sind diese jetz schön Langsam überfordert.
Vor allem den Neutralleiter der ja nach der Sicherung 5 abzweige hat ( Paterre, Stock Strassen seite, Stock Hofseite, Heizraum, Alte Küche)
Ich möchte jetz also die Sicherungen für das Haus wie folgt gestalten
Phase und Neutral für den Paterre
Phase und Neutral für den Stock Strassenseite
p und N für Stock Hofseite
P und N für Heizraum
P und N für die alte küche..
jede sicherung für sich 16 Ampere..
Derzeit hängen alle Phasen auf einer 16 A und Alle Neutralleiter auf einer 16 A sicherung
Damit gewärleiste ich das wenn in der Küche ein Kurzsschluss passiert und die Leitungssicherung Fällt nicht wie jetz das ganze Haus ohne Leistung da steht (also die Wasserpumpe nicht versorgt wird, die Heizung nicht versorgt wird usw)
Hierzu nun die Frage an Experten.
Wenn ich schon die Arbeit mache, ist es sinnvoll alle Sicherungen auf Automaten zu tauschen ? ( bei den Patronen ist oft nicht erkennbar welche sicherung jetz betroffen ist da die kappe oft schon früher abgefallen ist)
Oder soll ich den Sicherungskasten einfach um 5 Weitere Patronensicherungen erweitern.
Von den Verbauten muss ich 2 zumindest tauschen, da hier schon beim Einschrauben der sicherung sich hinten das Kabel aus der Schraubklemme löst. Für eine Öse die das verhindern würde reicht die Kabellänge nicht aus..
Derzeit ist es in diesem Haus so, das immer erst die Leitungssicherungen fallen bevor der FI schalter geht.
Der Besitzer hat auch eine Wohnung in Wien mit Automaten wo er selber meinte Zitat: In wien fällt immer der FI egal was ist, und nie nur ein einzelner Automat ist das wirklich besser das umzurüsten ?
Darüber habe ich mir nun Versucht den Kopf zu zerbrechen und in diversen Normungsunterlagen unterschiede im bezug auf die Auslösegeschwindigkeiten der sicherungen zu geben.
Wenn ich dem Besitzer schon die Mehrkosten für den Tausch aufs Auge drücke dann will ich dafür auch Stichhaltige Argumente.
PS : Ja ich darf da herumtun. Habe 5 jahre HTL in Elektrotechnik ( dank abschluss also auch eine Gewerbeberechtigung für Elektrotechnik und Studiere seit 4 Jahren Leistungselektronik)
Und habe bis jetz in meinem Leben noch niemals so gepfuscht wie so mancher Elektriker für viel Geld !
Mir ist ja in meiner Laufbahn in der ich mit Elektrotechnik zu tun habe, schon viel untergekommen,
von Zählerkästen in denen es nur Grün Gelbe Drähte gab, über Räume die auf der einen Wand zu der Sicherung gehören auf der anderen Wand zur anderen..
, bis hin zu Steckdosen in Badewannenhöhe und Badewannen umkreis..
Derzeit stehe ich vor diesem Problem :
http://img141.imageshack.us/img141/7589/sicherungenvt9.jpg
Installiert von einem konzesionierten Elektriker!
Das die Erdungsdräte mal eben zusammengebogen sind, soll weiter nicht stöhren,
wenn man den Blick über die Patronensicherungen Richtet sieht man das, zwar vom Schutzschalter die korrekte Kabelfarbe verwendet wurde, aber danach gehts zu wie bei Malen für Kinder..
So Hauptproblem :
Die Letzen beiden Sicherungen sind die Phase und der Neutralleiter für das Haus. Beides sind 16 Ampere, aber durch stetig steigende Leistung, sind diese jetz schön Langsam überfordert.
Vor allem den Neutralleiter der ja nach der Sicherung 5 abzweige hat ( Paterre, Stock Strassen seite, Stock Hofseite, Heizraum, Alte Küche)
Ich möchte jetz also die Sicherungen für das Haus wie folgt gestalten
Phase und Neutral für den Paterre
Phase und Neutral für den Stock Strassenseite
p und N für Stock Hofseite
P und N für Heizraum
P und N für die alte küche..
jede sicherung für sich 16 Ampere..
Derzeit hängen alle Phasen auf einer 16 A und Alle Neutralleiter auf einer 16 A sicherung
Damit gewärleiste ich das wenn in der Küche ein Kurzsschluss passiert und die Leitungssicherung Fällt nicht wie jetz das ganze Haus ohne Leistung da steht (also die Wasserpumpe nicht versorgt wird, die Heizung nicht versorgt wird usw)
Hierzu nun die Frage an Experten.
Wenn ich schon die Arbeit mache, ist es sinnvoll alle Sicherungen auf Automaten zu tauschen ? ( bei den Patronen ist oft nicht erkennbar welche sicherung jetz betroffen ist da die kappe oft schon früher abgefallen ist)
Oder soll ich den Sicherungskasten einfach um 5 Weitere Patronensicherungen erweitern.
Von den Verbauten muss ich 2 zumindest tauschen, da hier schon beim Einschrauben der sicherung sich hinten das Kabel aus der Schraubklemme löst. Für eine Öse die das verhindern würde reicht die Kabellänge nicht aus..
Derzeit ist es in diesem Haus so, das immer erst die Leitungssicherungen fallen bevor der FI schalter geht.
Der Besitzer hat auch eine Wohnung in Wien mit Automaten wo er selber meinte Zitat: In wien fällt immer der FI egal was ist, und nie nur ein einzelner Automat ist das wirklich besser das umzurüsten ?
Darüber habe ich mir nun Versucht den Kopf zu zerbrechen und in diversen Normungsunterlagen unterschiede im bezug auf die Auslösegeschwindigkeiten der sicherungen zu geben.
Wenn ich dem Besitzer schon die Mehrkosten für den Tausch aufs Auge drücke dann will ich dafür auch Stichhaltige Argumente.
PS : Ja ich darf da herumtun. Habe 5 jahre HTL in Elektrotechnik ( dank abschluss also auch eine Gewerbeberechtigung für Elektrotechnik und Studiere seit 4 Jahren Leistungselektronik)
Und habe bis jetz in meinem Leben noch niemals so gepfuscht wie so mancher Elektriker für viel Geld !