Diskutiere PEN-Leiter im TN-C-System im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo, wie kann ich in einem TN-C-System den PEN-Leiter von den Außenleiter unterscheiden?

  1. #1 Stromfresse, 23.04.2019
    Stromfresse

    Stromfresse

    Dabei seit:
    23.04.2019
    Beiträge:
    35
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    wie kann ich in einem TN-C-System den PEN-Leiter von den Außenleiter unterscheiden?
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: PEN-Leiter im TN-C-System. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 s-p-s, 23.04.2019
    Zuletzt bearbeitet: 23.04.2019
    s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    3.642
    Zustimmungen:
    65
    Hallo,
    ein erster Anhaltspunkt kann die 1 polige Prüfung mit dem Duspol sein.
    Ob das jedoch 100 % Sicher ist ??
    Ich würde im Zweifel, eine Niederohmmessung mit einem VDE Tester durchführen. Schutzkontakt der Steckdose (Vermuteter PEN) zur PEN Schiene im Verteiler oder zur PA-Schiene. Spannung abschalten!
     
  4. #3 Stromfresse, 23.04.2019
    Stromfresse

    Stromfresse

    Dabei seit:
    23.04.2019
    Beiträge:
    35
    Zustimmungen:
    0
    Es muss doch die Möglichkeit geben den PEN-Leiter zu ermitteln?
    Angenommen ich habe zwei von den 4 Leitungen. Eine davon ist die Stromführende mit 230 Volt.
    Die Andere ist ein PEN-Leiter (mit ca. 50 Volt). Das Messgerät zeigt natürlich 230 Volt an,
    weil ich es dazwischen klemme.
     
  5. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    3.642
    Zustimmungen:
    65
    Bei Arbeiten an der E-Anlage ist eine VDE Prüfung nötig.
    Hier ist auch die Niederohmmessung mit einem VDE Tester durchführen.
    Damit kann nicht nur der richtige Anschluss, sondern auch die Qualität der Verbindung Vom PEN geprüft werden.

    Ps. geht es um Endstromkreise oder die Hauptstromversorgung?
     
  6. #5 Stromfresse, 23.04.2019
    Stromfresse

    Stromfresse

    Dabei seit:
    23.04.2019
    Beiträge:
    35
    Zustimmungen:
    0
    An alten Verkabelungen wurde der Schutzleiter direkt auf den Neutralleiter an der Steckdose geklemmt.
    Kollege A baut diese Steckdose ab. Kollege B soll eine neue Steckdose anschrauben.
    Woher weiß Kollege B nun auf welche Leitung der den Schutzleiter klemmen muss?
     
  7. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.440
    Zustimmungen:
    95
    Zum dritten Mal : Niederohmmessung!
     
    patois gefällt das.
  8. #7 Stromfresse, 23.04.2019
    Stromfresse

    Stromfresse

    Dabei seit:
    23.04.2019
    Beiträge:
    35
    Zustimmungen:
    0
    Reicht nicht einfach ein Phasenprüfer?
     
  9. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.440
    Zustimmungen:
    95
    Nein.
     
    patois gefällt das.
  10. #9 Stromfresse, 23.04.2019
    Stromfresse

    Stromfresse

    Dabei seit:
    23.04.2019
    Beiträge:
    35
    Zustimmungen:
    0
    Deine Antwort ist wirklich sehr kurz und knapp!
     
  11. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    3.642
    Zustimmungen:
    65
    Hallo, es kann gegen den Schutzkontakt einer bekannten, richtig eingebauten Steckdose, die Spannung gemessen werden.
    L-Schutzkontakt der Referenz Steckdose 230 V
    PEN- Schutzkontakt der Referenz Steckdose =0 V
    Mit Duspol und Lastzuschaltung Messen. Sonst wir alles mögliche Angezeigt.
    Richtig nach VDE ist das nicht! Ich rate zur schon Vorgeschlagenen Messung nach VDE
    Ich finde das sollte bei einem TN-C ein Fachmann prüfen.

    Mit der Spannungsmessung wird nicht die Qualität der Verbindung geprüft
     
  12. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.440
    Zustimmungen:
    95
    Und deren Wirksamkeit wurde zuvor mit dem selben Messgerät geprüft, dass für die zweite Steckdose dann nicht mehr zur Verfügung steht? o_O
     
  13. #12 Stromfresse, 23.04.2019
    Stromfresse

    Stromfresse

    Dabei seit:
    23.04.2019
    Beiträge:
    35
    Zustimmungen:
    0
    Sprichst du von der aktuellen VDE?
     
  14. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.440
    Zustimmungen:
    95
    Die Niederohmmessung gab es auch schon in den 50ern in den VDE Normen .. Das spielt keine Rolle...
     
    patois gefällt das.
  15. #14 Stromfresse, 23.04.2019
    Stromfresse

    Stromfresse

    Dabei seit:
    23.04.2019
    Beiträge:
    35
    Zustimmungen:
    0
    Die Geräte sind teuer. Bitte helfe mir auf die Sprünge. Ich komme zurück zum Beispiel.
    Bloß weil eine alte Steckdose abgeschraubt wurde und die Verkabelung nicht mehr eindeutig ist,
    muss eine Niederohmmessung durchgeführt werden?
     
  16. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.440
    Zustimmungen:
    95
    Auch wenn du (oder der böse Kollege) es dir aufgeschrieben hättest und du es daher wie vorgefunden wieder anschließen könntest, wäre diese Messung hinterher mit dem selben und daher gleich teuren Messgerät notwendig zur Prüfung der Schutzmaßnahmen .. Also Jacke wie Hose, ohne installationstester ist es Pfusch und dank unumsichtigem handeln wurde der Tätigkeit ein weiterer Arbeitsschritt hinzugefügt. That's life, lerne draus ..
     
    Dipol und patois gefällt das.
  17. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    3.642
    Zustimmungen:
    65
    Phasenprüfer kannst du vergessen.
    In meiner Ausbildung, ist nach der Phasenprüfer Prüfung falsch Angeschossen worden.
    Kunde hat Stromschlag bekommen.

    Der Einbau einer neuen Steckdose ist eine Änderung an der Anlage. Also die Arbeit Prüfen.
    Leider ist das auch bei einigen Fachkräften noch nicht angekommen.
     
    patois gefällt das.
  18. #17 Stromfresse, 23.04.2019
    Stromfresse

    Stromfresse

    Dabei seit:
    23.04.2019
    Beiträge:
    35
    Zustimmungen:
    0
    Geht es darum, dass man nach Abschluss der Arbeiten eine Prüfung der Schutzmaßnahmen durchführen muss.
    Und diese Prüfung nur mit einem dieser Geräte möglich ist?
     
  19. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    3.642
    Zustimmungen:
    65
    Genau so ist es
     
    patois gefällt das.
  20. Anzeige

    schau mal hier [hier klicken]. Vielleicht ist dort etwas brauchbares dabei.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  21. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.440
    Zustimmungen:
    95
    Nein, man betet einfach oder bewertet das eigene Handeln als per se fehlerfrei und sieht generell keine Notwendigkeit das Leben anderer zu achten, das macht den Job viel erträglicher :rolleyes:

    Natürlich wird die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen geprüft!!!
     
    Dipol gefällt das.
  22. #20 Stromfresse, 23.04.2019
    Stromfresse

    Stromfresse

    Dabei seit:
    23.04.2019
    Beiträge:
    35
    Zustimmungen:
    0
    Kannst du mir ein Gerät empfehlen? Ich möchte mich demnächst selbständig machen.
     
Thema:

PEN-Leiter im TN-C-System

Die Seite wird geladen...

PEN-Leiter im TN-C-System - Ähnliche Themen

  1. Gebäudeeinspeisung, Notstrom, Stromerzeuger, IT Netz in TN Netz überführen

    Gebäudeeinspeisung, Notstrom, Stromerzeuger, IT Netz in TN Netz überführen: Moin, ich mache mir gerade Gedanken zu einer Einspeisung ins Hausnetz bei längeren Stromausfällen. Zwar liebäugle ich auch privat mit so etwas,...
  2. Verteilerfeld für Hager System 90 SL Baujahr 1989 gesucht

    Verteilerfeld für Hager System 90 SL Baujahr 1989 gesucht: Hallo zusammen, wir haben Zuhause einen Zählerschrank (Hager System 90 SL aus dem Jahr 1989). Er besteht aus 3 900x250mm Bereichen, von denen 2...
  3. Aus TN-S wird TN-C, aber warum?

    Aus TN-S wird TN-C, aber warum?: Hallo, neulich war ich in einem 20 Jahre alten Haus, das ein Bekannter gekauft hat. Das Haus wird saniert und er wollte wissen, ob dieses und...
  4. Container: Fi-Schalter + Erdung. Netzform unbekannt TT oder TN-C

    Container: Fi-Schalter + Erdung. Netzform unbekannt TT oder TN-C: Hallo Zusammen, in einer Kleingartenanlage exisitert in einr uralten Hütte eine ebenso uralte Elektroinstallation. Die Hütte ist mittlerweile...