sry, aber warum soll ein DAU wie du es bezeichnest denn nicht an einem Leuchtenauslass alles mögliche anschliessen können?
Oder gibt es für dich auch noch unterschiedliche DAUs?
Deine Argumentation deutet für mich auf eine Art Doppelmoral hin. Du drehst dir in meinen Augen viele Sachen so wie sie gerade am besten passen
Was ist mit dem Kontrollschalter für die Steckdose auf dem Balkon? Wie sieht es mit Stromkreisen aus, in denen einige Steckdosen geschaltet werden zum Beispiel im Wohnzimmer die Stehleuchte hinter dem Sofa? Sind das Steckdosenkreise oder Beleuchtungskreise? Nach deiner Definition müssten diese Stromkreise dann aber mit 6A abgesichert werden oder?
Wenn genau abzuschätzen ist was an Leuchtenstromkreisen betrieben wird kann man diese auch ruhig mit 16A absichern. Es kann ja nichts passieren weil eh nie mehr als ein oder zwei 60W Funzel daran angeschlossen werden.
Ein LSS hat nicht die Aufgabe angeschlossene Geräte zu schützen. Die Abschaltung im Kurzschlussfall hat auch den Vorteil das Geräte abgeschaltet werden aber auch nicht mehr. Denn sonst müssten die Anschlussleitungen der Geräte so ausgelegt sein das sie die Belastung aushalten.
Ich könnte auch an ein 4mm² das mit 25A abgesichert ist ein Radio betreiben es sei denn der Hersteller schreibt eine maximale Vorsicherung von 16A vor. Dies macht er dann aber nicht von einem LSS abhängig, das kann auch jede andere Überstrom- Schutzeinrichtung sein...
Der von A.E. zitierte Text bezieht sich auf Überstrom- Schutzeinrichtung. Der Begriff Überstrom- Schutzeinrichtung ist der Oberbegriff für alle Sicherungen die auf Überstrom reagieren.
Davon abgesehen finde ich es gut das du sogar die Hersteller von Steckdosen als Deppen darstellst.
Zitat von dir:
"Eine Schukosteckdose hat keine Reserve von 1,45x In, völliger Unsinn"
Wie oft hast du das schon getestet? Eventuell sollte man mal die Hersteller darauf hinweisen. Ist ja Lebensgefährlich was die uns verkaufen, die halten sich ja garnicht an die Norm.
Übrigens sind teile dieses Postings durchaus ironisch gemeint. Wer also damit Probleme hat sollte diese Stellen überlesen
sry, aber warum soll ein DAU wie du es bezeichnest denn nicht an einem Leuchtenauslass alles mögliche anschliessen können?
Oder gibt es für dich auch noch unterschiedliche DAUs?
Deine Argumentation deutet für mich auf eine Art Doppelmoral hin. Du drehst dir in meinen Augen viele Sachen so wie sie gerade am besten passen
Was ist mit dem Kontrollschalter für die Steckdose auf dem Balkon? Wie sieht es mit Stromkreisen aus, in denen einige Steckdosen geschaltet werden zum Beispiel im Wohnzimmer die Stehleuchte hinter dem Sofa? Sind das Steckdosenkreise oder Beleuchtungskreise? Nach deiner Definition müssten diese Stromkreise dann aber mit 6A abgesichert werden oder?
Wenn genau abzuschätzen ist was an Leuchtenstromkreisen betrieben wird kann man diese auch ruhig mit 16A absichern. Es kann ja nichts passieren weil eh nie mehr als ein oder zwei 60W Funzel daran angeschlossen werden.
Ein LSS hat nicht die Aufgabe angeschlossene Geräte zu schützen. Die Abschaltung im Kurzschlussfall hat auch den Vorteil das Geräte abgeschaltet werden aber auch nicht mehr. Denn sonst müssten die Anschlussleitungen der Geräte so ausgelegt sein das sie die Belastung aushalten.
Ich könnte auch an ein 4mm² das mit 25A abgesichert ist ein Radio betreiben es sei denn der Hersteller schreibt eine maximale Vorsicherung von 16A vor. Dies macht er dann aber nicht von einem LSS abhängig, das kann auch jede andere Überstrom- Schutzeinrichtung sein...
Der von A.E. zitierte Text bezieht sich auf Überstrom- Schutzeinrichtung. Der Begriff Überstrom- Schutzeinrichtung ist der Oberbegriff für alle Sicherungen die auf Überstrom reagieren.
Davon abgesehen finde ich es gut das du sogar die Hersteller von Steckdosen als Deppen darstellst.
Zitat von dir:
"Eine Schukosteckdose hat keine Reserve von 1,45x In, völliger Unsinn"
Wie oft hast du das schon getestet? Eventuell sollte man mal die Hersteller darauf hinweisen. Ist ja Lebensgefährlich was die uns verkaufen, die halten sich ja garnicht an die Norm.
Übrigens sind teile dieses Postings durchaus ironisch gemeint. Wer also damit Probleme hat sollte diese Stellen überlesen