Potentialausgleich anschluß an Wasserrohr

Diskutiere Potentialausgleich anschluß an Wasserrohr im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen ! Ich versuche kurz zu erklären. Nach der Neuinstallation des HV wurde eine Poti-Schiene gesetzt. Daran angeschloßen eine...

  1. #1 helge 2, 10.08.2011
    helge 2

    helge 2

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    935
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen !

    Ich versuche kurz zu erklären.
    Nach der Neuinstallation des HV wurde eine Poti-Schiene gesetzt.
    Daran angeschloßen eine Leitung komment vom HV,die andere geht zum Wasserrohr-daran mit einer Bandschelle angeschloßen.

    Im ganzen Haus gibt es nur die eine Kaltwasserleitung.

    In den nächsten Tagen kommt eine Sani-Firma,die die alten Rohre gegen Kunststoffrohre austauscht.
    Müßte die Bandschelle jetzt an dem Hausanschluß kurz hinter der Wasseruhr neu gesetzt werden ?

    Gruß Helge 2

    PS:also an dem erst erreichbaren Metall nach dem Kunststoffrohr im Haus ?
     
  2. Anzeige

  3. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.354
    Zustimmungen:
    119
    Ich habe bei meinen Bruder erst mal eine Messingverlängerung gesetzt und daran die Schelle.

    Lutz
     
  4. #3 helge 2, 12.08.2011
    helge 2

    helge 2

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    935
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Zusammen !

    Die Wasserrohre wurden heute ersetzt.
    Der ehemalige PA-Anschluß hängt erst mal frei.

    Der Altbau ist noch Baustelle-nicht ständig bewohnt.

    Ich möchte am WE das Metallrohr hinter dem Wasserzähler Metallisch blank machen und die ehem.Leitung dann dort anschließen mit der Bandschelle.

    1. ist es gefährlich 1-2 Tage ohne den Anschluß ?
    2. muß nach dem Anschluß dieser von einer E-Firma irgendeine Messung erfolgen ?

    Es ist ein TN-Netz.

    Gruß Helge 2
     
  5. #4 Octavian1977, 13.08.2011
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    20.742
    Zustimmungen:
    607
    In den PA müssen alle fest mit dem Gebäude verbundenen elektrisch leitfähigen Teile verbunden werden.

    Wasserrohr Kunststoff -> keine Verbindung zum PA

    Wenn die Einführung von der Straße aus noch auch Metall ist würde ich diese allerdings noch einbeziehen.

    Nachmessen muß man das nicht.
    Früher wurde die Wasserleitung als Erder genutzt, das ist aber heute aufgrund der überwiegend verlegten Kunststoffleitungen nicht mehr zulässig.

    Für ein paar Tage ist ein fehlender PA mal zu tolerieren, daß darf aber kein Dauerzustand sein.
    Die Netzform ist dabei Egal ein PA ist immer Vorgeschrieben und Wichtig egal ob TN, TT oder IT Netz.
     
  6. #5 helge 2, 13.08.2011
    helge 2

    helge 2

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    935
    Zustimmungen:
    0
    Ja,so ist der Zustand vor ort.Die Hauseinführung ist noch Metall.Die Hauptleitung auf der Straße ist aber auch schon Kunststoffrohr-glaube ich mal.

    Ich setze die Schelle wieder an das Stück kurze Metallleitung.

    Danke Helge 2
     
  7. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.354
    Zustimmungen:
    119
    Heute? Seit 1990!

    Lutz
     
  8. #7 Octavian1977, 14.08.2011
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    20.742
    Zustimmungen:
    607
    und heute auch noch...
     
Thema:

Potentialausgleich anschluß an Wasserrohr

Die Seite wird geladen...

Potentialausgleich anschluß an Wasserrohr - Ähnliche Themen

  1. Bitte um Hilfe - Anschluss von Schaltern

    Bitte um Hilfe - Anschluss von Schaltern: Hi zusammen, dies ist mein erster Beitrag hier, tut mir Leid, dass ich mit der Tür ins Haus falle. Leider funktioniert aktuell meine Leuchte im...
  2. Anschluss CEE-Aufbaugerätestecker PCE + UPS-Auslösung 16A IP54 5-polig

    Anschluss CEE-Aufbaugerätestecker PCE + UPS-Auslösung 16A IP54 5-polig: Guten Abend, ich überlege gerade, ob es möglich ist diesen Stecker für einen Motor mit 4 Leitungen (L1,L2,L3,Schutleiter) zu verwenden. Das...
  3. Potentialausgleich, blitzschutz, erdung

    Potentialausgleich, blitzschutz, erdung: Hi, eine Frage die mich interessiert - im Zuge unserer Sanierung wurde außen im Erdreich ein tiefenerder geschlagen. Von diesem geht nun ein...
  4. Anschluss bei untereinander liegenden Phasenschienen

    Anschluss bei untereinander liegenden Phasenschienen: Hallo, normalerweise legt man ja die 3 polige Phasenschiene direkt an die Hauptsicherung und kann dann in der selben Reihe die Leistungsautomaten...
  5. Potentialausgleich außenaufgestellte Wärmepumpe und Verrohrung im Technikraum

    Potentialausgleich außenaufgestellte Wärmepumpe und Verrohrung im Technikraum: Hallo zusammen, habe auch mal wieder eine Frage: Wie sieht es mit dem Potentialausgleich einer außenaufgestellten Wärmepumpe und der...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden