Potentialausgleich im Heizungsraum

Diskutiere Potentialausgleich im Heizungsraum im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Einen schönen Gruß und Dank an alle EFKs, die mir durch jahrelanges mitlesen schon so viel Kenntnisse für die Hausinstsllatiom vermittelt haben,...

  1. Nfb

    Nfb

    Dabei seit:
    09.10.2021
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Einen schönen Gruß und Dank an alle EFKs, die mir durch jahrelanges mitlesen schon so viel Kenntnisse für die Hausinstsllatiom vermittelt haben, dass ich schon 2 "schutzleiterlosen" Familien zu mehr Schutz verhelfen konnte.
    Jetzt melde ich mich anlässlich einer Heizungserneuerung selber mal mit einer Frage zum Potentialausgleich, der vom Heizungsbauer gefordert wird:
    In meinem Heizungsraum gibt es zahlreiche Heizungs- und Wasserrohre aus Kupfer. Alle diese Rohre gehen aber über in Kunststoffrohre, die in die Wände führen, keine Leitung verlässt den Raum metallisch. M.E. kann hierdurch kein Potential eingebracht oder verschleppt werden.
    Richtig?
    Einzig die Kupfer-Gasleitung verbindet die Außenwelt über einen gebrückten Zähler mit der Heizung. Braucht die Gasleitung oder das Heizgerät, dessen Gehäuse ja mit dem Schutzleiter verbunden ist, PA?
    Vielen Dank im voraus
    Der Stromversorger kommt mit TN-C rein und im Haus ist TN-C-S, Bj 1993
     
  2. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    6.029
    Zustimmungen:
    327
    Selbstverständlich ist die Gasinnenleitung in den Schutzpotenzialausgleich einzubeziehen.

    Lutz
     
  3. Nfb

    Nfb

    Dabei seit:
    09.10.2021
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Danke für die schlechte Nachricht...
    Der Begriff "einbeziehen" ist lustig -es gibt ja noch keinerlei PA weil alle Leitungen im Haus Kunststoff sind und 1993 die Gasleitung vergessen wurde oder noch nicht vorgeschrieben war. Ich frage mich nur zwischen welchen leitenden Rohren denn ausgeglichen werden soll, wenn nur die Gasleitung metallisch in den Heizraum reinkommt. Ansonsten sind sämtliche ankommenden und abgehenden Leitungen Kunstoff, wechseln nur innerhalb des Heizraumes für Abzweigungen und Absperrungen manchmal auf Kupfer und danach wieder auf Kunststoff.
    Muss denn der PA auch noch geerdet werden? Es gibt leider nur am anderen Kellerende die HES von der die 3 notwendigen Leitungen zu den 3 Unterverteilungen bzw Vorsicherungen gehen.
     
  4. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    8.622
    Zustimmungen:
    1.354
    Dann ist eben jene Gasleitung mit der HES zu verbinden!

    Davon ab:
    Warum gehen da drei Leitungen zu Unterverteilungen?
    Das schadet nicht, aber:
    Die HES ist mit dem PEN im HAK zu verbinden!
     
  5. bigdie

    bigdie

    Dabei seit:
    23.11.2013
    Beiträge:
    12.246
    Zustimmungen:
    1.012
    Verlässt die Kupferleitung den Raum oder ist der Zähler samt Gasanschluß auch im Heizungsraum?
     
  6. Nfb

    Nfb

    Dabei seit:
    09.10.2021
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Danke für die noch schlechtere Nachricht (von HES zur Gasleitung muss ich ausgerechnet durch den einen schönen Wohnraum...).
    Bezüglich der 3 Leitungen muss es genauer heissen: eine geht zum PEN im HAK mit integrierter Unterverteilung1, und die beiden anderen zu den Unterverteilungen 2+3, wo sie aber nicht auftauchen.
     
  7. Nfb

    Nfb

    Dabei seit:
    09.10.2021
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Danke bigdie für die Nachfrage.
    Die Gasleitung kommt durch die Wand in den dreieckigen "Raum" unter der Treppe. Dort ist Gaszähler. Nach dem Gaszähler geht Kupferleitung durch die Wand in den Heizraum zur Heizung.

    Die städtische Wasserleitung kommt in Kupfer ebenfalls zum Zähler unter der Treppe, nach dem Zähler noch 1m Kupfer für Abzweige, Filter und andere Geräte, danach wird jede Wasserleitung die den Treppenraum verlässt borher zu Kunststoff. Eine dieser Kunstoffwasserleitungen geht in den Heizraum, wird dort wird sie wieder zu Kupfer zum Abzweigen + absperren und Heisswassergerät. Danach wird aber jede Wasserleitung die den Heizraum verässt vorher wieder zu Kunststoff!
    Im Heizraum kommen also alle Heizungs- und Wasser-Leitungen in Kunststoff rein, sind im Heizraum ein paar Meter Kupfer und gehen in Kunststoff raus. Nur die Gasleitung nicht
    Alles Originalzustand des Erbauers 1993.
     
  8. #8 werner_1, 15.10.2021
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    16.867
    Zustimmungen:
    2.974
    Ja, die Gasleitung ist mit der HES in den PA einzubeziehen.

    Hinweis: einen HAK mit "integrierter Unterverteilung" gibt es nicht. HAK ist der HausAnschlussKasten in dem die Leitung des Versorgers ankommt und die Leitung zum Zähler abgesichert ist.
     
  9. Nfb

    Nfb

    Dabei seit:
    09.10.2021
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Na dann werden die 2 Meter aus der Erde kommende Gasleitung eben mit einer 10 Meter langen Leitung quer durch den Keller mit der Erdung verbunden, da es mangels anderer Potentiale keinen Potentialausgleich zum Einbinden gibt.
    Vielen Dank für die Aufklärung
     
  10. bigdie

    bigdie

    Dabei seit:
    23.11.2013
    Beiträge:
    12.246
    Zustimmungen:
    1.012
    Zwischen der Leitung vom Versorger und deiner gibt es nicht ohne Grund ein Isolierstück. Die Hauseinführungsleitung kannst du weder als Erde nutzen noch darf man sie erden.
     
  11. Nfb

    Nfb

    Dabei seit:
    09.10.2021
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Vielen Dank.
    Ich hatte ja nicht vor sie als Erdung zu benutzen. Habe mal nachgemessen dass die Gasleitung vom gelben Absperrhahn direkt an der Hausmauer bis zum Heizgerät durchgängig leitend ist und kein Trennstück vorhanden ist. Vielleicht ist es außer Haus oder die Gasleitung ist aus Kunststoff - ich konnte auch keine Verbindung zum Erdpotential messen.

    Erden oder nichterden?

    Nachdem ich jetzt gegensätzliche Meinungen habe könnte vielleicht jemand in VDE 0100- 410 Abschnitt 411.3.1.2 klären, ob fort festgelegt ist, dass metallene Versorgungsrohre kürzestmöglich hinter Gebäudeeintritt, aber frühestens nach der Trennstelle, miteinander und mit dem vom Fundamenter kommenden Erdeiter zum Schutzpotentialausgleich über die HES verbunden werden müssen?
    Ich darf ja keine VDE lesen und mich selbst überzeugen.
    Vielen Dank im voraus
     
  12. bigdie

    bigdie

    Dabei seit:
    23.11.2013
    Beiträge:
    12.246
    Zustimmungen:
    1.012
    Entweder die Zuleitung ist Kunststoff, dann ist es eh egal oder sie ist Stahlrohr. dann ist das gegen Erde isoliert und wird mit Gleichspannung beaufschlagt um zu verhindern, das bei einem Isolationsfehler das Metall an dieser Stelle beschädigt wird.
     
  13. gastarbeiter

    gastarbeiter

    Dabei seit:
    17.05.2021
    Beiträge:
    64
    Zustimmungen:
    5
    Hallo

    Gasleitungen sollten zum äusseren leitungsnetz isoliert sein.
    Pe-rohr oder isoliertrennstück.
    Nur innen potentialausgleich, isolierstück nicht brücken, äussere leitung auch nicht vorsichtshalber an blitzschutz anschliessen.
     
Thema:

Potentialausgleich im Heizungsraum

Die Seite wird geladen...

Potentialausgleich im Heizungsraum - Ähnliche Themen

  1. TN-C-S System Potentialausgleich im Unterverteiler

    TN-C-S System Potentialausgleich im Unterverteiler: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage bezüglich des Potentialausgleiches im TN-C-S System. Zunächst zur vorliegenden Situation: Hauptanschluss...
  2. Potentialausgleich herstellen

    Potentialausgleich herstellen: Hallo zusammen, unser 250 Jahre altes Haus hat bis dato keinen Potentialausgleich, welchen ich nun nachrüsten lassen möchte. Da die...
  3. Garagen-Solaranlage: Potentialausgleich & Überspannungsschutz

    Garagen-Solaranlage: Potentialausgleich & Überspannungsschutz: Hallo Forum, ich überlege, eine kleine PV-Anlage auf das Garagendach zu legen. Geplant sind ca. 2.8 kWp, 8 Module mit 4 Modulwechselrichtern...
  4. Unterschied Erdung und Potentialausgleichsschiene?

    Unterschied Erdung und Potentialausgleichsschiene?: Moin, ich schreib nächste Woche ne Klausur über das Thema und irgendwie bin ich gerade maximal verwirrt.... Vielleicht kann mir hier einer helfen....
  5. Vodafone Kabelanschluss, Potentialausgleich?

    Vodafone Kabelanschluss, Potentialausgleich?: Hallo zusammen, wir haben kürzlich ein Haus gekauft und der ehemalige Besitzer hat uns glaubhaft vermittelt, dass der Kabelanschluss mit dem...