Hey,
also meine frage währe,
in der bedienungsanmleitung zu meinem schweißgerät steht das ich eine 16 A vorsicherung der Auslösekarakteristik C oder K verwenden soll ( bei niedrigem schweißstrom gehts auch mit einem B16 LSS )
da ich meist im Garten damit arbeite und dort eine alte D02 Schraubsicherung mit 16 A habe meine ob ich es da betreiben kann ?
die D02 ist ja träger als ein LSS ...
Technische Daten
Netzanschluss 230 V ...1~/N/PE Schukostecker
Leistungsaufnahme 7,6 kVA bei 140 A Schweißstrom cos Phie 0,75