Qerschnitt vom HAK zum E-Verteiler

Diskutiere Qerschnitt vom HAK zum E-Verteiler im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo liebe Forumsmitglieder! Will zwischen Hak und E-Verteiler eine 4-Pol Leitung ziehen. Ich baue ein Mehrparteienhaus( bis zu 5...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
H

high_voltage

Beiträge
5
Hallo liebe Forumsmitglieder!

Will zwischen Hak und E-Verteiler eine 4-Pol
Leitung ziehen.

Ich baue ein Mehrparteienhaus( bis zu
5 Wohneinheiten je ca 80 qm allelektrifiziert)

Welchen Querschnitt würdet ihr empfehlen, unter
berücksichtigung des GZ-Faktors?

In der TAEV steht 4 mal 16 mm, doch das kommt
mir ein bisschen wenig vor, bei ca 10 KW pro Wohneinheit,soll ich doch lieber
4 mal 25 oder 35 nehmen?

Gruss, :p
 
HAK - Zähler - Verteiler ?

Hallo,

gemeint ist wohl die Leitung zwischen Hausanschlusskasten (HAK) und Zähler bzw. Hauptverteiler der Wohnanlage ?

1. Wie gross ist der Querschnitt der ankommenden EVU-Leitung im HAK ?

2. Wird elektrisch geheizt ?

3. Wie sind die zu erwartende elektrischen Leistungswerte pro Wohnung ?

4. Welches EVU ?

5. Voraussichtliche Leitungslängen, Verlegearten, Sonderbereiche, etc.... ?

....

Zum sich Einlesen ->Link:
Hauptstromversorgung

Dann sehen wir weiter .... !

Gruß,
Gretel
 
bei 10KW pro Wohneinheit rechne ich damit, dass es der gesamte Anschlusswert ist. Du brauchst nicht davon ausgehen, dass 10 KW ständig gefordert werden. Ich gehe beim Leistungsbedarf in einer Wohnung maximal davon aus, dass sich jemand die Haare föhnt (=2KW), der Herd gleichzeitig an ist (nochmal 2KW) und gleichzeitig noch irgendein Heizlüfter an ist (sagen wir 1000W)
sind wir bei zusammengerechneten 5000 Watt
Somit wird bei einer Drehstromzuleitung zur Wohnung (sie bekommt doch Drehstrom?) ein Strom von 7,2A in jeder Phase und somit bei 5 Wohneinheiten von 5*7,2A
also 36 A, wenn mal wirklich so viel Last gleichzeitig kommen sollte.
Von der thermischen Belastung her schafft das sogar 4x 10 mm² (geht bei Verlegung in wärmedämmenden Wänden bis 40A).
Da ich keine genauen Leitungslängen weiß, würde ich dir die genannten 4x16 mm² empfehlen, wie sie in deiner TAEV steht. Diese Leitung kannst du bei Verlegung in wärmedämmenden Wänden (bei anderer Verlegeart sogar noch höher) bis 50A belasten. Dies entspricht einer Leistung von P=wurzel(3)*U*I
400V*wurzel3*50A = 34,6 KVA belasten. Bezogen auf die Wohnungen wären das ca 7KVA pro Wohnung.
Wahrscheinlich wurden die mindestens 16 mm² aufgrund des Spannungsfalls vorgeschrieben.

Lange Rede kurzer Sinn: 16 mm² reicht
 
Hallo!

Danke für eure Antworten,

Das Kabel hat eine länge von 25 Metern und wird im Fussboden verlegt (Estrich),von der Salzburg AG kommt ein 4 mal 50 , also wird bei meiner Belastung wohl ein 4 mal 16 qm ausreichen.

Ich würde es gerne durch Küche und Flur legen, da es
der kürzeste Weg ist, muss ich hier bedenken wegen
elektromagnetische Felder haben oder baut sich das Feld sowieso wenige Zentimeter um das Kabel(Erdkabel)
wieder ab?

Hätte sonst noch die Möglichkeit das ich es ums
halbe Haus herumlege,ist aber dann auch um 15m
länger :)

Gruss 8)
 
confused schrieb:
bei 10KW pro Wohneinheit rechne ich damit, dass es der gesamte Anschlusswert ist. Du brauchst nicht davon ausgehen, dass 10 KW ständig gefordert werden. Ich gehe beim Leistungsbedarf in einer Wohnung maximal davon aus, dass sich jemand die Haare föhnt (=2KW), der Herd gleichzeitig an ist (nochmal 2KW)

Herd mit 2 KW??? da ist aber nur eine Platte an???8)

confused schrieb:
und gleichzeitig noch irgendein Heizlüfter an ist (sagen wir 1000W)
sind wir bei zusammengerechneten 5000 Watt
Somit wird bei einer Drehstromzuleitung zur Wohnung (sie bekommt doch Drehstrom?) ein Strom von 7,2A in jeder Phase und somit bei 5 Wohneinheiten von 5*7,2A
also 36 A, wenn mal wirklich so viel Last gleichzeitig kommen sollte.
Von der thermischen Belastung her schafft das sogar 4x 10 mm² (geht bei Verlegung in wärmedämmenden Wänden bis 40A).
Da ich keine genauen Leitungslängen weiß, würde ich dir die genannten 4x16 mm² empfehlen, wie sie in deiner TAEV steht. Diese Leitung kannst du bei Verlegung in wärmedämmenden Wänden (bei anderer Verlegeart sogar noch höher) bis 50A belasten. Dies entspricht einer Leistung von P=wurzel(3)*U*I
400V*wurzel3*50A = 34,6 KVA belasten. Bezogen auf die Wohnungen wären das ca 7KVA pro Wohnung.
Wahrscheinlich wurden die mindestens 16 mm² aufgrund des Spannungsfalls vorgeschrieben.

Lange Rede kurzer Sinn: 16 mm² reicht

Würde ich nicht sagen...........

Bei drei Wohneinheiten 4x16mm²
ab der vierten Woohneinheit min 4x25 mm²
Grundlegend sind immer die TAB des jeweiligen EVU´s
sollte eine Wärempumpe für Heizung oder Durchlauerhitzer in die Wohnungen kommen
dann wird es mit 4x25 schon wieder eng.

Gehe bitte im durchschnitt von 24 KW in einer Wohnung
aus, Bedenke das die VDE immer vom schlechtesten Fall
ausgeht und auch das EVU geht so vor.

Der Gleichzeitigkeitsfaktor spielt eine grosse Rolle.


Grüsse
 
Hi,

Also, geheizt wird nicht elektrisch, und ein E-Herd
(hab ich nachgeschaut) hat eine Leistung von 8-10 KW
,wenn man da noch die anderen Geräte hinzurechnet,
muss ich wohl von einer Leistung von 15 KW je
Wohneinheit ausgehen, also das heisst ich brauche
mindestens 4 mal 25 mm, wenn nicht 4 mal 35 mm,

Da ja das EVU immer vom schlechtesten Fall ausgeht
werde ich wohl ein 4 mal 35 nehmen :roll:

OK,danke für eure informativen Antworten :lol:

Gruss,
 
high_voltage schrieb:
Hi,

Also, geheizt wird nicht elektrisch, und ein E-Herd
(hab ich nachgeschaut) hat eine Leistung von 8-10 KW
,wenn man da noch die anderen Geräte hinzurechnet,
muss ich wohl von einer Leistung von 15 KW je
Wohneinheit ausgehen, also das heisst ich brauche
mindestens 4 mal 25 mm, wenn nicht 4 mal 35 mm,

Da ja das EVU immer vom schlechtesten Fall ausgeht
werde ich wohl ein 4 mal 35 nehmen :roll:

OK,danke für eure informativen Antworten :lol:

Gruss,

Hi,

4 x 25 mm² lang aus!!!
Wenn du Reserven haben willst (man weiss ja nie was kommt) nim 4x 35mm².....
Eventuell kommt später mal ein Durchlauferhitzer oder ähnl. dann hast alles in Reserve.
Ausserdem macht das bei der Zählersetzung bzw beim Plombieren einen guten Eindruck beim EVU
denn mit denen sollte man sich immer grün halten
(erfahrungsgemäss :D )
Wichtig ist das es Ordentlich verlegt und Sauber angeschlossen ist, auch das die installation bereits fertig ist beim Plombieren, da die Jungs richtig sauer werden wenn da nichts fertig ist
Grüsse :lol:
 