…vielleicht hat hier jemand einen Tip. Ich möchte einen Raumthermostat an einem Heizungsstellventil anbinden. Ein Elektrokabel legen ist natürlich der einfachster Weg, leider aber sehr aufwendig…….
….Als Heizungssystem Viessmann Gasheizung, alle relevante Aufenthaltsräume wie WZ, BZ, Küche und Diele unten mit Fußbodenheizung ausgestattet und der Rest (Kellerräume, SZ mit Konvektoren. 2 Getrennte Heizungskreisläufe, jeweils für Fußboden und Konvektoren. In unserem Haus habe ich von Anfang an Leitungen und Thermostaten für WZ, BZ und Küche anlegen lassen. Vermutlich war das meine Schwiegereltern damals zu aufwendig, sodaß Sie nur eine Kabelverbindung vom WZ zum Verteiler haben legen lassen. Mittlerweile habe ich auch hier eine Thermostat im WZ angelegt. Trotzdem hat man hier ca. 30% mehr Gasverbrauch als bei uns. Neben WZ muss jetzt im BZ und Küche jeweils ein Thermostat her, damit die 30% Mehrverbrauch gedrosselt werden kann.
Ich verstehe jetzt nicht, wozu man jetzt ein Stellventil im Keller elek. öffnen möchte, wenn am Badheizkörper ein Wärmebedarf (durch hochdrehen) angemeldet wird.
Meiner Ansicht nach wäre es sinnvoller an der Heizung eine moderne druckgesteuerte Pumpe montieren zu lassen. Wenn irgendwo ein paar Ventile weiter öffnen, fällt der Druck im Vorlauf weiter ab und die Pumpe entsprechend eingestellter Parameter hoch, um den Durchfluss zu erhöhen. genauso wenn alles dicht ist, weil Fremdwärme vorhanden ist entsprechend fast ganz herunter.
Auch ist es sehr wenig sinnvoll regelmäßig benutzte Räume um mehrere Grad rauf und runterzuregeln, die Ersparnis kann durch solche Aktion sogar negativ sein, als wenn man gleichmäßig durchheizt - gerade bei einer Fussbodenheizung (FBH). Auch die Ansprechträgheit von ca 2h (bei Bj1991) kommt mir sehr kurz vor, das funktioniert nur bei entsprechend zu hohen Vorlauftemperaturen (VL), was denn auch den Mehrverbrauch von 30% erklären würde.
Wo das Problem bei deiner Heizungsanlage wahrscheinlich ist, ist der fehlende oder falsch durchgeführte hydraulischer Abgleich, denn das ist oft mit ein Hauptgrund für Energieverschwendung. Mehr als man denkt, da solltest du mal ansetzen, und die VL-temp runter auf ∆10ºC bringen, um entsprechend Energie zu sparen.
Auch sind Einzelraumregler (ERR) bei einer hydraulisch eingestellten FBH oft kontraproduktiv, der Regler im WZ bei deiner Schwiegermutter regelt vermutlich mit einem Außenfühler direkt die VL-temp der Therme, was eher Sinn macht. Du kannst dich ja mal in dem Zusammenhang mit „der Selbstregeleigenschaft einer Fussbodenheizung“ beschäftigen. Für Heizungstechnik empfehle ich aber das Nachbarforum Haustechnik-Dialog, denn wir hier sind auf dem Gebiet interessierte Laien!