H
HaustechnikerBMC
- Beiträge
- 6
- RCD nachrüsten - Dadurch aber zwei in Reihe
- #1
Hallo Zusammen,
Ich hatte die Tage eine Begehung des VDS bei uns. Dieser hat bemängelt, dass an einer Akku-Ladestation für Ameisen ein RCD in der Zuleitung nachgerüstet werden muss.
Nun ist es aber so, dass die Ladergeräte jeweils einen Schukostecker haben, welche über einen mobilen Verteiler aus einer 16A-CEE Steckdose gespeist werden. Besagter Mobiler Verteiler besitzt aber einen 30mA RCD sowie eigene LS-Schalter.
Die Verdrahtung ist also wie Folgt: Zuleitung aus NSHV -> Neozed Schmelzsicherungen 16A -> CEE-Steckdose 16A -> Mobiler Verteiler -> 30mA RCD -> LS-Schalter -> Ladegeräte
Wenn ich nun wie gefordert einen RCD in der Zuleitung nachrüste hätte ich hier ja zwei RCD in Reihe. Sinn macht das für mich jetzt wenig, da der Mobile Verteiler ja bereits einen RCD-Schutz bereit stellt wie gefordert.
Die ganz andere Frage ist: Wäre das so überhaupt erlaubt?
Ich habe leider wenig hilfreiches dazu im Internet gefunden und dachte ich frage nun euch
Ich hatte die Tage eine Begehung des VDS bei uns. Dieser hat bemängelt, dass an einer Akku-Ladestation für Ameisen ein RCD in der Zuleitung nachgerüstet werden muss.
Nun ist es aber so, dass die Ladergeräte jeweils einen Schukostecker haben, welche über einen mobilen Verteiler aus einer 16A-CEE Steckdose gespeist werden. Besagter Mobiler Verteiler besitzt aber einen 30mA RCD sowie eigene LS-Schalter.
Die Verdrahtung ist also wie Folgt: Zuleitung aus NSHV -> Neozed Schmelzsicherungen 16A -> CEE-Steckdose 16A -> Mobiler Verteiler -> 30mA RCD -> LS-Schalter -> Ladegeräte
Wenn ich nun wie gefordert einen RCD in der Zuleitung nachrüste hätte ich hier ja zwei RCD in Reihe. Sinn macht das für mich jetzt wenig, da der Mobile Verteiler ja bereits einen RCD-Schutz bereit stellt wie gefordert.
Die ganz andere Frage ist: Wäre das so überhaupt erlaubt?
Ich habe leider wenig hilfreiches dazu im Internet gefunden und dachte ich frage nun euch
Zuletzt bearbeitet: