Ich bin über den hohen Anteil treffsicherer Wünschelrutengänger unter Blitzschutzbauern erstaunt. Eine EFK, welche nachträglich kraft "paranormaler" Fähigkeiten das Kapitel 7 überflüssig macht, ist mir noch nicht begegnet.Heute war ein Elektriker da. Er erstellt nun nachträglich die Dokumentation.
Da nach aktueller Norm als maximaler Durchgangswiderstand 0,2 Ohm gefordert sind, erübrigt sich die Frage wogegen dieser Wert gemessen wurde.Ich brachte meine Zweifel vor, dass die Fahne mit der Bewehrung verbunden wurde. Er hat dann an der Fahne und 0,5 Ohm gemessen.
Da verwechselt der in der Norm nicht sattelfeste Eli offenkundig etwas mit der für Ringerder geforderten Maschenweite von max 10 m x 10 m bei Gebäuden mit Blitzschutzsystemen.Ich habe ihn gesagt, dass ich keinen 2. Ring (Funktionspotentialausgleichsleiter) auf der Bewehrung gesehen hätte und dass die dieser doch alle 2m an der Bewehrung angeschlossen werden muss. Antwort: das wäre nur nötig, wenn das Gebäute länger als 10 m wäre.
Wenn kein FPAL verlegt wurde und die Bewehrung nur irgendwie verrödelt wurde, ist das ein Mangel der nachträglich praktisch nicht mehr zu reparieren ist und nur noch durch Minderung geregelt werden kann.Ich habe nochmal meine Fotos durchgeschaut. Es ist kein Ring auf der Bewehrung verlegt worden - da ist nichts zu sehen.
..
Und jetzt???