Deutzose
- Beiträge
- 187
- Beruf
- Elektroinstallateur
Hallo Leutz,
wollte mal nachfragen ob schon irgendeiner praktische Erfahrung damit hat wie ABB damit umgeht.
Die wollen zwar die Kosten für die Anfahrt, Überprüfung und den Tausch übernehmen, das ist alles in Pauschalen festgelegt.
Aber was ist mit den Abstimmungen beim Nutzer der Anlagen bei denen die Stromkreise abgeschaltet werden müssen. Das kostet ja auch Geld.
Bei uns nimmts so langsam größere Dimensionen an wir sind gerade am abchecken von welchen Massen das wir reden.
Hier die grobe Übersicht.
UNI Khe ca.200st
FZ Khe ca. 50st
Kundendienst ca. 50st
Krankenhauser ca.200st
2Verteiler ins 5st
Bushland
Industrie ca. 40st
Das sind die wo wir heute schnell erfassen konnten, wissen aber das wir im fraglichen Zeitraum ca.700st eingekauft haben.
Wie geht Ihr da vor wartet Ihr bis sich Kunden melden oder sucht Ihr selbst die in Frage kommenden Baustellen raus.
Wie ist das mit der Verantwortlichkeit, wenn jetzt was passiert.
Ach ja nochwas, aufgepasst.
Heut kam ein Schreiben von Mennekes das Ihre Steckdosenkombis mit FI`s von ABB ausgerüstet wurden.
Bin mal gespannt auf die Antworten.
Ich selbst bin momentan in der Warteschleife und warte auf die schriftliche Stellungnahme von ABB zu den Kosten.
wollte mal nachfragen ob schon irgendeiner praktische Erfahrung damit hat wie ABB damit umgeht.
Die wollen zwar die Kosten für die Anfahrt, Überprüfung und den Tausch übernehmen, das ist alles in Pauschalen festgelegt.
Aber was ist mit den Abstimmungen beim Nutzer der Anlagen bei denen die Stromkreise abgeschaltet werden müssen. Das kostet ja auch Geld.
Bei uns nimmts so langsam größere Dimensionen an wir sind gerade am abchecken von welchen Massen das wir reden.
Hier die grobe Übersicht.
UNI Khe ca.200st
FZ Khe ca. 50st
Kundendienst ca. 50st
Krankenhauser ca.200st
2Verteiler ins 5st
Bushland
Industrie ca. 40st
Das sind die wo wir heute schnell erfassen konnten, wissen aber das wir im fraglichen Zeitraum ca.700st eingekauft haben.
Wie geht Ihr da vor wartet Ihr bis sich Kunden melden oder sucht Ihr selbst die in Frage kommenden Baustellen raus.
Wie ist das mit der Verantwortlichkeit, wenn jetzt was passiert.
Ach ja nochwas, aufgepasst.
Heut kam ein Schreiben von Mennekes das Ihre Steckdosenkombis mit FI`s von ABB ausgerüstet wurden.
Bin mal gespannt auf die Antworten.
Ich selbst bin momentan in der Warteschleife und warte auf die schriftliche Stellungnahme von ABB zu den Kosten.