Schlatung: Treppenhausflur (Licht und Steckdosen) 3 Etagen

Diskutiere Schlatung: Treppenhausflur (Licht und Steckdosen) 3 Etagen im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, ich möchte gerne in unserem Treppenflur die Elektroinstallation erneuern, da in diesem Bereich noch alte Stegleitungen liegen...

  1. #1 ThorstenENN, 01.12.2005
    ThorstenENN

    ThorstenENN

    Dabei seit:
    25.08.2005
    Beiträge:
    16
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,

    ich möchte gerne in unserem Treppenflur die Elektroinstallation erneuern, da in diesem Bereich noch alte Stegleitungen liegen und eine alte Türsprechanlage installiert ist, die gegen eine neue Sprechanlage getauscht wird.

    Aus diesem Grunde wollte ich alles herausreissen und neu machen.

    Ist-Stand:

    Der Treppenflur erstreckt sich von der Eingangstür des Hauses über die Wohnungstür im EG zur Wohnungstür im 2. OG.

    Ein Lichtschalter sollte vor der Wohnungstür im 2.OG, im 1.OG, vor der Wohnungstür im EG und an der Eingangstür im EG vorhanden sein. Zusätzlich sollten je eine Steckdose an diesen Stellen vorhanden sein.

    Jetzt meine Frage:

    Mit einer normalen Kreuzschaltung komme ich nicht hin, benötige daher zwei Kreuzschalter und 2 Wechselschalter.

    Wie sieht der Schaltplan für o.a. Vorgehen aus ? (inkl. Lampen und Steckdosen)

    Gibt es eine andere, bessere Lösung ? Wenn ja, wie muss ich da vorgehen ?


    Danke im Voraus. :lol:
    [/b]
     
  2. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    7.005
    Zustimmungen:
    218
    Kreuzschaltung

    Hallo,

    wenn du vier Schaltstellen hast brauchst du 2 Wechsel
    und 2 Kreuzschalter....also eine ganz normale Kreuzschaltung....
    Als alternative gibt es die Schaltung mit Stromstoßrelais....oder Treppenhausrelais. Du brauchst jeweils einen Taster ein Stromstoßrelais (Treppenhausrelais) und wenn es in Niederspannung ausgeführt brauchst du noch einen Trafo .Dann kannst du aber die Leitungen als " Kingeldraht" ausführen.

    Die Einbindung der Steckdosen an jedem " Ort " ist problematisch. Ich empfehle eine separate Leitung für die Steckdosen zu ziehen.
     
  3. #3 ThorstenENN, 02.12.2005
    ThorstenENN

    ThorstenENN

    Dabei seit:
    25.08.2005
    Beiträge:
    16
    Zustimmungen:
    0
    Kreuz- oder Relaisschaltung ?

    Hallo zusammen,

    vielen Dank für Eure bisherigen Antworten.

    Wie sähe denn eine Schaltung mit Stromstoßrelais oder Treppenhausrelais aus ?

    Welche Vor- oder Nachteile haben die Schaltungen im Vegleich ?

    Wenn ich ein Stromstoßrelais benutzen sollte, welches muss ich da nehmen ?

    Sind die auch geräuschlos zu haben ? Der Verteilerkasten befindet sich nämlich direkt bei meinen Eltern in der Wohnung und man sollte nicht unbedint immer mitbekommen, wenn jemand das Licht ein-/ausschaltet im Flur.

    Danke nochmals im Voraus,

    Thorsten
     
  4. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.104
    Zustimmungen:
    0
    Kreuzschaltung Tasterschaltung

    Hallo ,

    Kreuzschaltung (o.Steckdosen) :
    [​IMG]

    Tasterschaltung (m.Steckdosen) :
    [​IMG]
    Hierbei gibt es elektronisch (geräuschlose) (Relais-)Ausführungen !

    Gruß,
    Gretel
     
  5. Ferrit

    Ferrit

    Dabei seit:
    08.01.2005
    Beiträge:
    314
    Zustimmungen:
    0
    Moin,
    also ich persönlich ziehe eine Tasterschaltung einer Kreuzschaltung in jedem Fall vor.
    So ist es z.B. durch einfaches Verwenden von 5 adrigen Leitunen an jeder Schaltstelle möglich eine Steckdose einzubauen. Ausserdem ist eine Erweiterung einfach zu bewerkstelligen

    Stromstossrelais gibt es auch für den Einbau in Schalterdosen, die müssen nicht unbedingt in eine Verteilung.
    Eine Treppenhausschaltung ist vom Aufbau her das Gleiche wie eine Stromstossschaltung, nur das das Relais nach einer eingestellten Zeit die Beleuchtung selbstständig ausschaltet.
     
Thema:

Schlatung: Treppenhausflur (Licht und Steckdosen) 3 Etagen

Die Seite wird geladen...

Schlatung: Treppenhausflur (Licht und Steckdosen) 3 Etagen - Ähnliche Themen

  1. Stromabschlatung über Rauchmelder

    Stromabschlatung über Rauchmelder: Guten Tag, zuerst, wenn ich im falschen Channel bin, bitte verschieben. Ich möchte über meinen 3D-Drucker einen Rauchmelder installieren und...
  2. Gefahr bei Ringschlatung von Steckdosen in meiner Wohnung

    Gefahr bei Ringschlatung von Steckdosen in meiner Wohnung: Hallo! Ich habe in meiner Wohnung eine Ringschaltung der Steckdosen. Mittlerweile ist es schon zum zweiten Mal im Wohnzimmer (erstes Zimmer der...
  3. Tasterschlatung mit Kontrollleuchte

    Tasterschlatung mit Kontrollleuchte: Hallo, wir haben von der Schule eine Hausaufgabe bekommen darin geht es eine elektrische Installation zu "tätigen" (also auf Lochblech). Das...