Hallo,
vielleicht hat jemand von euch den einen oder andere Tip für mich.
Ich verwende in diesem Fall einen Mtech von Gossen Metrawatt.
Das Gerät bietet die Möglichkeit, RCDs mit Gleichsstrom am Auslösen zu hindern und so eine Schleifenimpedanzmessung auch RCD durchzuführen.
Ich messe also bei sämtlichen Steckdosen Netzimpedanz und Schutzleiterwiderstand, bei letzterem nehme ich Heizkörper als Referenz.
Nun habe ich rein interessehalber mal diese DC Vormagnetisierung ausprobiert. Funktioniert, so weit, so gut...
Normalerweise würde man ja für Netzimpedanz & Schleife fast identische Werte erwarten.
In diesem Fall messe ich aber für alle Steckdosen sehr viel schlechtere Schleifenimpedanzwerte.
Beispiel:
Netzimpedanz 530mOhm, Schleifenimpedanz im DC Modus 2,3Ohm. Schutzleiter gegen Heizung 0,6Ohm.
Die ürigen Steckdosen verhalten sich entsprechend.
Nun Frage ich mich, wie diese Werte zu Stande kommen. Der Schutzleiter ist nicht wirklich so schlecht, bzw. nicht viel schlechter als Heizung & Wasserleitung.
Habt ihr eine Meinung dazu?
vielleicht hat jemand von euch den einen oder andere Tip für mich.
Ich verwende in diesem Fall einen Mtech von Gossen Metrawatt.
Das Gerät bietet die Möglichkeit, RCDs mit Gleichsstrom am Auslösen zu hindern und so eine Schleifenimpedanzmessung auch RCD durchzuführen.
Ich messe also bei sämtlichen Steckdosen Netzimpedanz und Schutzleiterwiderstand, bei letzterem nehme ich Heizkörper als Referenz.
Nun habe ich rein interessehalber mal diese DC Vormagnetisierung ausprobiert. Funktioniert, so weit, so gut...
Normalerweise würde man ja für Netzimpedanz & Schleife fast identische Werte erwarten.
In diesem Fall messe ich aber für alle Steckdosen sehr viel schlechtere Schleifenimpedanzwerte.
Beispiel:
Netzimpedanz 530mOhm, Schleifenimpedanz im DC Modus 2,3Ohm. Schutzleiter gegen Heizung 0,6Ohm.
Die ürigen Steckdosen verhalten sich entsprechend.
Nun Frage ich mich, wie diese Werte zu Stande kommen. Der Schutzleiter ist nicht wirklich so schlecht, bzw. nicht viel schlechter als Heizung & Wasserleitung.
Habt ihr eine Meinung dazu?