H
hdcraft
- Beiträge
- 6
Hallo Zusammen,
brauche ein bischen Unterstützung bei einer kleinen Installation.
Habe ein 4-adriges Kabel das von einer Stuerung kommt.
Braun: mit 24V
Weiss: mit 0V
Grün: Signal Tank leer
Gelb: Signal Tank voll
Das Ganze ist eine Niveauregulierung das über einen Schütz und Motorschutzschalter meine Pumpe ein und ausschalten soll.
Benutze einen Schütz der 3 Phasen mit je 230V hat mit Schließer 13/14 sowie A+/A- für die Spule (24DC).
Mein Problem: Wie klemme ich die Kabel an?
Wenn ich mit 24V (braun) auf A+ gehe und Weiss (0V)auf A-, schaltet die Spule. Grün und Geld hab ich auf 13-14 geklemmt. Wenn ich das Niveau ändere bleibt die Spule trotzdem angezogen, obwohl der Grüne oder der Gelbe mal Spannung hat.
Vielleicht kann mir jemand einen kurzen Tipp geben?
Kann es sein dass das Weisse Kabel nicht angeklemmt wird sondern Nullleiter?
Danke im Voraus.
Gruß
brauche ein bischen Unterstützung bei einer kleinen Installation.
Habe ein 4-adriges Kabel das von einer Stuerung kommt.
Braun: mit 24V
Weiss: mit 0V
Grün: Signal Tank leer
Gelb: Signal Tank voll
Das Ganze ist eine Niveauregulierung das über einen Schütz und Motorschutzschalter meine Pumpe ein und ausschalten soll.
Benutze einen Schütz der 3 Phasen mit je 230V hat mit Schließer 13/14 sowie A+/A- für die Spule (24DC).
Mein Problem: Wie klemme ich die Kabel an?
Wenn ich mit 24V (braun) auf A+ gehe und Weiss (0V)auf A-, schaltet die Spule. Grün und Geld hab ich auf 13-14 geklemmt. Wenn ich das Niveau ändere bleibt die Spule trotzdem angezogen, obwohl der Grüne oder der Gelbe mal Spannung hat.
Vielleicht kann mir jemand einen kurzen Tipp geben?
Kann es sein dass das Weisse Kabel nicht angeklemmt wird sondern Nullleiter?
Danke im Voraus.
Gruß