Schütz gesucht für 9kW Ofen. 24VDC an SPS betrieben

Diskutiere Schütz gesucht für 9kW Ofen. 24VDC an SPS betrieben im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Schütz am dem ich einen 9kW Saunaofen betrieben kann und mit 24VDC angesteuert (von einer SPS)...

  1. worlde

    worlde

    Dabei seit:
    30.03.2016
    Beiträge:
    197
    Zustimmungen:
    5
    Hallo zusammen,

    ich bin auf der Suche nach einem Schütz am dem ich einen 9kW Saunaofen betrieben kann und mit 24VDC angesteuert (von einer SPS) wird. Das eigentliche Einschalten übernimmt die Saunastauerung.

    Dazu meine Fragen:
    1.) Ist hier eine Freilaufdiode / Schutzdiode nötig, um den Digitalausgang zu schützen? Wenn ja, welche? Gibt es da fertige Module oder reicht es, wenn man eine Diode an die Spulenanschlüssen des Schützes anklemmt? An meinen Finder-Relais sind überall die fertigen Module mit den Freilaufdioden gesteckt.
    2.) Ist das Finder Schütz 22.34.0.024.1320 passend? Oder hat jemand Alternativen?
    Finder 22.34.0.024.1320 Schütz 1 St. 4 Schließer 24 V/DC, 24 V/AC 25 A kaufen

    Vielen Dank
     
  2. Anzeige

  3. #2 werner_1, 14.12.2018
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    12.863
    Zustimmungen:
    1.150
    1. Das Schütz zieht an 24 V knapp 100 mA. Liefert deine SPS den Strom?
    2. Eine passende Freilaufdiode von Finder solltest du verwenden.
    3. Ich würde den Typ ...4320 verwenden (bessere Kontakte).
     
  4. worlde

    worlde

    Dabei seit:
    30.03.2016
    Beiträge:
    197
    Zustimmungen:
    5
    Also der SPS Ausgang liefert maximal 500mA. Also passt es von diesem Punkt.
    Konnte leider keine passende Freilaufdiode bei Finder finden, habe aber mal eine Anfrage gestellt.
     
  5. worlde

    worlde

    Dabei seit:
    30.03.2016
    Beiträge:
    197
    Zustimmungen:
    5
    Schnelle Antwort von Finder:

    ".....in dem von Ihnen genannten Schützen ist bereits ein Brückengleichrichter verbaut, so das Ihre SPS geschützt ist."
     
  6. worlde

    worlde

    Dabei seit:
    30.03.2016
    Beiträge:
    197
    Zustimmungen:
    5
    Rein interessehalber, auch wenn sie bei dem Finder Schütz nicht nötig ist: was wäre dann eine passende Freilaufdiode?
     
  7. #6 Pumukel, 14.12.2018
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    7.742
    Zustimmungen:
    999
    Es soll auch noch andere Möglichkeiten als eine Freilaufdiode geben. ZB Varistor oder Snubberglied .
     
  8. Www

    Www

    Dabei seit:
    08.10.2018
    Beiträge:
    1.535
    Zustimmungen:
    93
    Warum nimmst du keine fertige Saunasteuerung?
     
  9. worlde

    worlde

    Dabei seit:
    30.03.2016
    Beiträge:
    197
    Zustimmungen:
    5
    Die fertige Saunasteuerung hängt hinter dem Schütz. Das Schütz soll so sein, wie wenn man schaltbare Steckdosen macht.
     
    patois gefällt das.
  10. Www

    Www

    Dabei seit:
    08.10.2018
    Beiträge:
    1.535
    Zustimmungen:
    93
    Und wozu soll das gut sein? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass deine Saunasteuerung per Direktanschluß an der Verteilung separat angeschlossen ist.
     
  11. hicom

    hicom

    Dabei seit:
    28.11.2010
    Beiträge:
    1.089
    Zustimmungen:
    47
    Ich nehme hier gerne die FE1G
     
  12. worlde

    worlde

    Dabei seit:
    30.03.2016
    Beiträge:
    197
    Zustimmungen:
    5
    ja, sie wird direkt am Verteiler mit eigenem LS-Schalter angeschlossen.
    Ich sehe das so, dass es so ist, wie wenn man Steckdosen schaltbar macht, worüber sich streiten lässt, aber soll hier nicht Thema sein. Dass die Saunasteuerung mit Netz getrennt ist.
     
  13. Www

    Www

    Dabei seit:
    08.10.2018
    Beiträge:
    1.535
    Zustimmungen:
    93
    Gut - ist normalerweise nicht notwendig. Es lässt sich dann doch der 3LS als Schalter misbrauchen oder man baut einfach einen 63A Hutschienenschalter daneben. Wenn dezentral geschaltet werden soll, einfach ein Schütz in die Verteilung.
     
  14. #13 Pumukel, 18.12.2018
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    7.742
    Zustimmungen:
    999
    Was denkst du warum der TE da ein Schütz einbauen will? Richtig weil er eben nicht über die Sicherung oder einen Hauptschalter manuell freischalten will sondern über eine SPS!
     
  15. Www

    Www

    Dabei seit:
    08.10.2018
    Beiträge:
    1.535
    Zustimmungen:
    93
    Ich frage mich aber denn welchen Sinn es macht! Um dann die Sauna vorzeitig einzuschalten, muss die Saunasteuerung manipuliert werden, denn wenn der Strom weg ist und wiederkommt, schaltet die Steuerung die Sauna nicht ein und ohne Steuerung mit Überwachung wäre "Brandgefährlich"
     
  16. #15 Pumukel, 18.12.2018
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    7.742
    Zustimmungen:
    999
    Ich sehe da durchaus ein Sinn den ersten weist du nicht welche Steuerung in der Sauna verbaut ist und zweitens muss der TE wissen warum er da die Spannungsversorgung für die Sauna weg schaltet.
     
  17. Www

    Www

    Dabei seit:
    08.10.2018
    Beiträge:
    1.535
    Zustimmungen:
    93
    Aber mit einer SPS? Wozu?
     
  18. #17 Pumukel, 18.12.2018
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    7.742
    Zustimmungen:
    999
    Weil eine Sps zB evl auch über ein Web Interface gesteuert werden kann ?
     
  19. Www

    Www

    Dabei seit:
    08.10.2018
    Beiträge:
    1.535
    Zustimmungen:
    93
    Wie ich schon schrieb, lässt das eine normale Saunasteuerung nicht zu, dass diese bei "Strom vorhanden" gleich voll durchschaltet, wenn muss du diese mit der SPS nachbauen, so dass auch die Temperaturüberwachung und Thermosicherung eingebunden sind. Letztere sogar primär, d.h. diese müsste in Reihe der Ansteuerleitung zum Schütz liegen. Wenn du das Teil von der Ferne einschalten möchtest, muss noch eine Türüberwachung hinzu (Ob die geschlossen ist) und ein Rauchmelder eingebunden werden. (Nicht dass etwas auf den Ofen liegt)
    Und bei solcher normalen auch etwas größeren Haussauna, hat der 9kW-Ofen das Teil in 15-20Min hochgeheizt, also ist eine Ferneinschaltung sinnfrei.

    Und das mit dem Brandmelder ist kein Scherz. Bei uns ist schon mal ein EFH abgebrannt, ausgelöst durch die Sauna. Die Versicherung konnte nachweisen, dass dies Feuer sich höchstwahrscheinlich durch einen auf dem Ofen abgelegten Bademantel oder Handtuch sich entzündet hat und wertete dies als grobe Fahrlässigkeit. Nach einem Rechtstreit brauchte diese wohl nur einen kleinen Betrag leisten.
    Wenn jetzt einer über das Handy seine Sauna von der Ferne einschaltet und die Hütte brennt ab. Mal sehen wie die Versicherungen, bzw. Gerichte das sehen.
     
  20. #19 Pumukel, 18.12.2018
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    7.742
    Zustimmungen:
    999
    WWW.Nutz mal das Ding zwischen den Ohren! Der TE möchte die Sauna per SPS vom Netz trennen , das bedeutet noch lange nicht das er die Sauna auch fern steuern möchte. Es gibt aber auch Steuerungen für die Sauna , die sich auch aus der Ferne ansteuern lassen.
     
  21. #20 Www, 18.12.2018
    Zuletzt bearbeitet: 18.12.2018
    Www

    Www

    Dabei seit:
    08.10.2018
    Beiträge:
    1.535
    Zustimmungen:
    93
    Naja - muss er ja selber wissen, wofür er sein Geld ausgibt. Ich befinde ja nicht darüber, ob dann die Versicherung leisten muss oder nicht.
     
Thema:

Schütz gesucht für 9kW Ofen. 24VDC an SPS betrieben

Die Seite wird geladen...

Schütz gesucht für 9kW Ofen. 24VDC an SPS betrieben - Ähnliche Themen

  1. Elektriker im Raum NRW gesucht - TOP Konditionen / Festanstellung / HomeOffice / Dienstwagen

    Elektriker im Raum NRW gesucht - TOP Konditionen / Festanstellung / HomeOffice / Dienstwagen: Guten Morgen, wie schon im Titel zu erkennen sucht unsere Firma dringend einen Elektroinstallateur für den Großraum NRW. Worum geht es genau:...
  2. Ersatz für Motorschutzschalter Wechselstrom Hobelmaschine gesucht

    Ersatz für Motorschutzschalter Wechselstrom Hobelmaschine gesucht: Hallo! Ein Bekannter von mir hat mich um Mithilfe bei der Reparatur seiner älteren Elektra Beckum Hobelmaschine (230V) gebeten. Das Gerät ist aus...
  3. Schütz für LED Hallenstrahler

    Schütz für LED Hallenstrahler: Grüß euch, nachdem ich schon etwas in Erfahrung bringen konnte bin ich immernoch ratlos. Habe in der Werkstatt 6 LED Hallenstrahler mit 100W....
  4. Bewegungsmelder gesucht. Ersatz für Steinel IS1

    Bewegungsmelder gesucht. Ersatz für Steinel IS1: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Bewegungsmelder als Ersatz für meinen Steinel BWM IS1. Er funktioniert zwar, aber mit bin mit...
  5. Feinsicherung für Halogen-Trafo gesucht.

    Feinsicherung für Halogen-Trafo gesucht.: Hallo zusammen, folgende Frage an euch bzgl. der Absicherung eines Halogentrafos: Mir ist die Feinsicherung einer der üblichen...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden