Schutzbereiche im Bad

Diskutiere Schutzbereiche im Bad im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo :) Vor kurzem haben wir ein Badezimmer installiert. Nun kommen mir im nachhinein Zweifel bezüglich der Installationsbereiche. Habe...

  1. #1 Multivitamin, 06.05.2007
    Multivitamin

    Multivitamin

    Dabei seit:
    17.07.2005
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    0
    Hallo :)

    Vor kurzem haben wir ein Badezimmer installiert. Nun kommen mir im nachhinein Zweifel bezüglich der Installationsbereiche.

    Habe zum besseren Verständniss mal eine Skizze angefertigt.

    [​IMG]
    [​IMG]

    Auf der Rückseite der Duschwand befinden sich die Waschbecken, Wandlampen und Steckdosen /Schalter.

    Die rechte Steckdose sitzt relativ nah am Duscheingang. Darf sie dort sitzen ?
    Meine mich zu erinnern dass bei einer Abtrennung ab 120cm das Fadenmaß entfällt.

    Da die Duschwand nicht ganz bis zur Decke reicht (es fehlen ca. 30cm) ist meines Wissen das "übergreifen"
    der Schutzzone zu berücksichtigen.

    Mit Wanne sind es ja 60cm. Dass könnte für die Wandlampen noch gerade passen.
    Hab vor kurzem gelesen dass bei Duschen ohne Wannen ein Fadenmaß von 120cm zu berücksichtigen sei. :?
    Damit dürfte an der Wand wahrscheinlich gar keine Elektroinstallation vorhanden sein :shock:
    Sagt mir bitte dass dem nicht so ist :wink:
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Schutzbereiche im Bad. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Bluescreener, 06.05.2007
    Bluescreener

    Bluescreener

    Dabei seit:
    26.06.2006
    Beiträge:
    57
    Zustimmungen:
    0
    [​IMG]

    Hallo,
    hab mal in meinen Unterlagen etwas gekramt.
    Hoffe, dass diese Zeichnung noch Gültigkeit besitzt.
    Ich bin mir nicht sicher wie das mit "Übergreifen" über die Wand ist.
    Zu beachten ist auch die Restwandstärke von 6cm!

    Bin mir aber nicht 100%ig sicher bei der Sache...Feedback von Experten wäre super.


    vG
    Bluescreener :?:
     
  4. #3 Multivitamin, 06.05.2007
    Multivitamin

    Multivitamin

    Dabei seit:
    17.07.2005
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Bluescreener,

    Danke für die Zeichnung.
    Zumindest zum Thema Restwandstärke kann ich sagen, dass
    diese eingehalten wird. :wink:
     
  5. #4 Multivitamin, 07.05.2007
    Multivitamin

    Multivitamin

    Dabei seit:
    17.07.2005
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    0
    Weiss jemand noch genaueres bezüglich der Fadenmaße :? :?:
     
  6. Dusol

    Dusol

    Dabei seit:
    27.09.2006
    Beiträge:
    283
    Zustimmungen:
    0
    Informationen zu den Fadenmaßen.;
    DIN VDE 0100-701


    [​IMG]


    [​IMG]


    Das Übergreifen muß nicht berücksichtigt werden,
    wenn die Abtrennung 225 cm oder höher ist.



    Gruß
    Duspol :D
     
  7. #6 Multivitamin, 08.05.2007
    Multivitamin

    Multivitamin

    Dabei seit:
    17.07.2005
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    0
    Hallo

    damit das Übergreifen nicht berücksichtig werden brauch, fehlen mir glaube ich etwa 15cm...
    Somit greift der Bereich 1 weit über die Abmauerung.

    Leider liegen zumindest die Wandlampen in dem Bereich.

    Gibt es eine Möglichkeit in dem Bereich welche zu montieren, oder
    muß somit auf diese leider verzichtet werden :?
     
  8. #7 Bluescreener, 08.05.2007
    Bluescreener

    Bluescreener

    Dabei seit:
    26.06.2006
    Beiträge:
    57
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    ja du kannst im Bereich "1" fest angebrachte / angeschlossene Verbraucher installieren.

    Darunter auch Leuchten, allerdings NUR welche für SELV/PELV Stromkreise bis AC25V / DC60V!!!

    Also geht da nix mit ideal-standard Funzel. :cry:


    vG
    Bluescreener
     
  9. #8 Multivitamin, 08.05.2007
    Multivitamin

    Multivitamin

    Dabei seit:
    17.07.2005
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    0
    Mh
    Ich werde den Bereich noch mal genau ausmessen aber
    wahrscheinlich wird es auf SELV/PELV hinauslaufen.

    Ich sag dann bescheid wie ich mich entschieden habe :wink:

    besten dank

    Multivitamin
     
  10. #9 Hauptrmann, 09.05.2007
    Hauptrmann

    Hauptrmann

    Dabei seit:
    07.11.2006
    Beiträge:
    67
    Zustimmungen:
    0
    und die restwandstärke von 6cm nicht vergessen.
     
Thema:

Schutzbereiche im Bad

Die Seite wird geladen...

Schutzbereiche im Bad - Ähnliche Themen

  1. Brennwerttherme im Bad

    Brennwerttherme im Bad: hallo,über meiner Duschwanne ist eine Brennwerttherme Rhemeha tzerra 28 c installiert,wo bei das Gerät 5cm in den Wannenbereich ragt,die...
  2. Steckdose im Bad an dieser Stelle möglich?

    Steckdose im Bad an dieser Stelle möglich?: Hallo zusammen, wäre eine Steckdose (für Weihnachtsbeleuchtung des Fensters im Winter..........) an dieser Stelle im Bad möglich (roter Pfeil, da...
  3. Schaltkreise, Trennung, Bad, Küche...

    Schaltkreise, Trennung, Bad, Küche...: Moin, Heute ist bei uns eine Sicherung rausgeflogen. Aus unbekannten gründen hat die Sicherung für teilweisen/kompletten Ausfall in 3 Räumen...
  4. Bad Lüfter

    Bad Lüfter: Entschuldigung für die sicher recht dumme Frage. Leider finde ich keinen Elektriker für diese Kleinigkeit und muss daher ohne Kompetenz selbst...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden