T
tsuessner
- Beiträge
- 10
Hallo zusammen,
eventuell kann mir jemand einen Tipp geben dass mir bei folgendem Problem hilft.
Ich habe ein TT-Netz, auf einem exponiertem Standort. Die Erdung ist definitiv in Takt (sind einige Hundert-Meter auf dem Gipfel ausgelegt). Es ist eine Überspannungsschutz Einrichtung mit Dehnventile etc. vorhanden. Eine Blindstromkompensationsanlage wäre auch vorhanden ist aber nicht mehr in Betrieb - hilfreich?
Folgendes Problem: Der Sicherungskasten hat 3 FI's
1 für die Beleutung außerhalb des Gebäudes das über ein Schütz gesteuert wird. Und 2 weitere die das Gebäude an sich versorgen.
Wenn nun ein Gewitter ist und wir ungefähr eine Leistung von 30 Watt vom Netz über eine Phase beziehen fliegt der FI bei einem Blitz.
Ist gar kein Verbraucher angeschlossen fliegt kein FI.
Wird eine höhere Leistung über einen FI bezogen und auch auf verschiedenen Phasen löst der FI seltsamerweise nicht aus.
Bei einem Blitzeinschlag in unmittelbarer nähe fliegt jedoch mal ein Leitungsschutzschalter.
Woran kann es liegen, dass der FI bei geringer Last auslöst? Hat jemand eine Idee wie ich die Situation verbessern oder verhindern kann?
Sollten noch Unklarheiten sein, einfach Fragen!
Vielen Dank schon mal für eure Mühen!
Viele Grüße,
Thomas
eventuell kann mir jemand einen Tipp geben dass mir bei folgendem Problem hilft.
Ich habe ein TT-Netz, auf einem exponiertem Standort. Die Erdung ist definitiv in Takt (sind einige Hundert-Meter auf dem Gipfel ausgelegt). Es ist eine Überspannungsschutz Einrichtung mit Dehnventile etc. vorhanden. Eine Blindstromkompensationsanlage wäre auch vorhanden ist aber nicht mehr in Betrieb - hilfreich?
Folgendes Problem: Der Sicherungskasten hat 3 FI's
1 für die Beleutung außerhalb des Gebäudes das über ein Schütz gesteuert wird. Und 2 weitere die das Gebäude an sich versorgen.
Wenn nun ein Gewitter ist und wir ungefähr eine Leistung von 30 Watt vom Netz über eine Phase beziehen fliegt der FI bei einem Blitz.
Ist gar kein Verbraucher angeschlossen fliegt kein FI.
Wird eine höhere Leistung über einen FI bezogen und auch auf verschiedenen Phasen löst der FI seltsamerweise nicht aus.
Bei einem Blitzeinschlag in unmittelbarer nähe fliegt jedoch mal ein Leitungsschutzschalter.
Woran kann es liegen, dass der FI bei geringer Last auslöst? Hat jemand eine Idee wie ich die Situation verbessern oder verhindern kann?
Sollten noch Unklarheiten sein, einfach Fragen!
Vielen Dank schon mal für eure Mühen!
Viele Grüße,
Thomas