Hallo,
bei mir ist ausschließlich 2,5mm^2 Standard.
Bei mir gibt es nur zu Lampen 1,5mm^2 und als Schalterleitung. Alles andere ist 2,5mm^2.
Sind sie
so verlegt, oder sind sie in einen Schlitz gequetsch worden ?
Das hat nix mit Strecke zu tun. Stichwort Überlastung.
Leider ist die Häufung noch nicht zu vielen Elektriker vorgedrungen .
MFg MArcell
Aber die Absicherung über 16A LSS bei 1,5 qmm dürfte ja wohl Standart sein bei Hausinstallationen; sollten die tatsächlich zu groß sein?
bei mir ist ausschließlich 2,5mm^2 Standard.
Bei mir gibt es nur zu Lampen 1,5mm^2 und als Schalterleitung. Alles andere ist 2,5mm^2.
Sämtliche Küchenzuleitungen laufen anschließend ausschließlich unter Putz
Sind sie
Wenn man die Leitungen nebeneinander mit jeweils mindestens 1cm in Spachtelmasse legt
so verlegt, oder sind sie in einen Schlitz gequetsch worden ?
Die Verlegung durch styroporgedämmte Gipswände erfolgt nur in den Wohnräumen selbst, über wenige Meter - ab welcher "Strecke", die NYM-J Leitung so hinter Gipswänden mit Styropordämmung verlegt werden, sollten die LSS den auf 13A reduziert werden?
Das hat nix mit Strecke zu tun. Stichwort Überlastung.
P.S. Meine Elektroinstallation beruht übrigens auf der Planung eines Elektromeisterbetriebes, warum die 16A LSS verwendet wurden.
Leider ist die Häufung noch nicht zu vielen Elektriker vorgedrungen .
MFg MArcell