Hallo Forum
Ich habe folgendes Problem, bei mir in die Wohnung sind H16 Sicherungen installiert. Nun habe ich das Problem, dass die Sicherung rausfliegt wenn ich meine Bohrmaschine mit 2000W anschalte.
Sicherungskasten sieht wie da Bild im Anhang aus, also Platz für eine neue Sicherung oben rechts gibt's. (Sicherungskasten hat natürlich Abdeckung)
FI ist für das Bad.
Ich Frage, darf ich nur die Sicherung von mein Hobbyraum austauschen? Oder muss ich alles neu machen? Ich wollte eine Sicherung der Marke ABB C16 verwenden, wäre das in Ordnung? Oder soll ich im Verkabelung etwas machen? In Theorie wenn dort schon 16A Sicherungen waren heiß, Verkabelung sollte auch 16A aushalten, oder?
Ich kenne mich mit Elektrik und Sicherheit ein bisschen aus, mit Normen nicht so aus.
Es ist übrigens ein Mietwohnung. Ich hatte geplant beim Ausziehen die alte Sicherung wieder verkabeln.
Danke im voraus für eure Hilfe.
Grüße,
JJ
Ich habe folgendes Problem, bei mir in die Wohnung sind H16 Sicherungen installiert. Nun habe ich das Problem, dass die Sicherung rausfliegt wenn ich meine Bohrmaschine mit 2000W anschalte.
Sicherungskasten sieht wie da Bild im Anhang aus, also Platz für eine neue Sicherung oben rechts gibt's. (Sicherungskasten hat natürlich Abdeckung)
FI ist für das Bad.
Ich Frage, darf ich nur die Sicherung von mein Hobbyraum austauschen? Oder muss ich alles neu machen? Ich wollte eine Sicherung der Marke ABB C16 verwenden, wäre das in Ordnung? Oder soll ich im Verkabelung etwas machen? In Theorie wenn dort schon 16A Sicherungen waren heiß, Verkabelung sollte auch 16A aushalten, oder?
Ich kenne mich mit Elektrik und Sicherheit ein bisschen aus, mit Normen nicht so aus.
Es ist übrigens ein Mietwohnung. Ich hatte geplant beim Ausziehen die alte Sicherung wieder verkabeln.
Danke im voraus für eure Hilfe.
Grüße,
JJ
Anhänge
Zuletzt bearbeitet: