Dieser Beitrag ist inkompetent und strotzt vor Fehleinschätzungen.
Auch bei Schmelzsicherungen gibt es ettliche Charakteristiken, die meist Verwendetet ist gG (früher gL) diese entspricht ungefähr einem C Automaten. Dieser lässt dann auch den gleichen hohen Anlaufstrom zu.
Zusätzlich Hat die Schmelzsicherung die Eigenschaft Überlasten durch Vorzeitige Alterung des Schmelzlotes zu "speichern" die Überlastzeit verkürzt sich so mit jeder eingetretenen Überlast, während diese Zeit beim Automaten nach Abkühlung immer neu startet.
Schraubkappen an sich gehören der Vergangenheit an, wenn Schmelzischerungen Notwendig sind (als Vorsicherungen) sollte man Sicherugnslasttrennschalter verwenden um die typischen Hitzeprobleme der Schraubversionen zu vermeiden.
Was bringt es mit den Sicherugnen höhere Ströme schalten zu können, die nicht auftreten? Typische Kurzschlußströme in Endstromkreisen bis 20A liegen bei 3kA abwärts, da ist der 6kA Automat noch unproblematisch, vor allem da es auch 10kA Automaten gibt.
50kA Abschaltvermögen brauch dort kein Mensch.