E
erdem83
- Beiträge
- 127
Darf ich ein automaten b16 als lichtschalter in einer verteilung benutzen?
Danke für die Antworten
Danke für die Antworten
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
roland3 schrieb:Dazu hatte ich was im de Jahrbuch 2013 gelesen.
(...) Es kam deshab im täglichen Gebrauch immer wieder zu Problemen.
Schutz- und Überwachungseinrichtungen dürfen deshalb nicht mehr zum betriebsmäßigen Schalten von Stromkreisen vorgesehen werden.
Octavian1977 schrieb:IN gewerblichen Objekten streuben sich mir oft die Haare was dort alles wie installiert wird, da ist die Verwendung von LSS als Schalter noch sehr harmlos.
Nichts dest trotz sind die Normen einzuhalten.
T.Paul schrieb:Leitungsschutzschalter müssen bei Prüfung eine geringere Anzahl Schaltzyklen absolvieren als Schalter und sind daher für das betriebsmäßige, also Regelmäßige und folglich häufige, Schalten nicht ausgelegt.