P
PeterVDK
- Beiträge
- 2.321
- Siedle Sprechanlage NG Kaput?
- #21
gibt es denn am UG 502 eine Klemme 3 und wenn ja, ist diese auch belegt, also eine Ader die irgendwo hingeht?
übrigens, ist auf Seite 59 das UG ohne ZUG, und auf Seite 60 ist die Gegenüberstellung 402 zu 502. Auf Seite 61 ist dann UG mit ZUG, entsprechend die Gegenüberstellung auf Seite 62.
Abgesehen davon, das UG mit ZUG macht nix anderes als die Kontakte 12, 11 und Ö des HT mit dem jeweils geschalteten Türlautsprecher zu verbinden. Das geschied durch die Betätigung der Klingel der jeweiligen Türstation. Die Prüfleitung simuliert das einfach nur, durch tippen von c auf 6.1 bzw. 6.2.
Folglich wäre bei einem defekt des UG, oder aber auch des ZUG eine Türstation dennoch aktiv, da die Kontakte im dem Relais meines Wissens nach zwangsgeführt sind. Das aber wiederum würde nicht zu deinen im Eröffnungsbeitrag beschrieben Problematik passen.
achja, Siedle-Geräte kann man prüfen ohne irgendwelche Leitungen anzulöten oder irgendwo im Gerät reinzustopfen, das geht geht rein an den Klemmen
übrigens, ist auf Seite 59 das UG ohne ZUG, und auf Seite 60 ist die Gegenüberstellung 402 zu 502. Auf Seite 61 ist dann UG mit ZUG, entsprechend die Gegenüberstellung auf Seite 62.
Abgesehen davon, das UG mit ZUG macht nix anderes als die Kontakte 12, 11 und Ö des HT mit dem jeweils geschalteten Türlautsprecher zu verbinden. Das geschied durch die Betätigung der Klingel der jeweiligen Türstation. Die Prüfleitung simuliert das einfach nur, durch tippen von c auf 6.1 bzw. 6.2.
Folglich wäre bei einem defekt des UG, oder aber auch des ZUG eine Türstation dennoch aktiv, da die Kontakte im dem Relais meines Wissens nach zwangsgeführt sind. Das aber wiederum würde nicht zu deinen im Eröffnungsbeitrag beschrieben Problematik passen.
achja, Siedle-Geräte kann man prüfen ohne irgendwelche Leitungen anzulöten oder irgendwo im Gerät reinzustopfen, das geht geht rein an den Klemmen