Siemens Siguard 3Tk28

Diskutiere Siemens Siguard 3Tk28 im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Ich habe kommenden Dinstag meine Zwischenprüfung und in unserem Schaltschrank wo wir eine Änderung verdrahten müssen gibt es ein teil das sich...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
B

Baunzen.x3

Beiträge
5
Ich habe kommenden Dinstag meine Zwischenprüfung und in unserem Schaltschrank wo wir eine Änderung verdrahten müssen gibt es ein teil das sich "Siemens Siguard 3Tk28"
nennt

wir haben 1 Notaus an der schaltschrank tür

und 2 Schalter die die position der Schutzklappe überwachen

sobald eines der Beiden betätigt wird schalten das Siguard

aber was schaltet es ?

schaltet es sich dann ein oder ab ?
werden die kontakte dann laut schaltplan geöffnet oder geschlossen ?

was sind die vorteile von so einem teil ? und was die nachteile ?

wiso baut man so was ein ?

PS: Wenn eine der beiden schutzeinrichtungen betätigtworden ist muss mann erst den quitiren Taster drücken das es weiter gehen kann

PS:

https://a248.e.akamai.net/cache.automat ... v20_de.JPG

Das gelbe ding in der mitte ist es
 
Hallo,

das TK 28 ist ein Sicherheitsschaltgerät .
Umgangsprachlich auch NOT AUS Gerät genannt.
Das spezielle an solchen Sicherheitsschaltgeräten ist , das sie den Stromkreis in dem sich der( die) NOT Schalter befindet , überwachen. Je nach Ausführung des Sicherheitschaltgeräte geht das soweit das sich die Geräte zusätzlich auch noch selber überwachen ( Man könnte jetzt 20 Seiten darüber schreiben , Stichwort Sicherheitskategorie Stopp Kategorie usw. ).

Wird NOT Halt aktiviert ( NOT Schalter öffnet)
werden die sogenannten Freigabekontakte des TK28 geöffnet .( Die waren vorher zu , solange wie alles in Ordnung war) . Darüber können nun z.B kleine Verbraucher oder andere Schütze ausgeschalten werden .

Die Meldekontakte des TK28 schließen , wenn der NOT Schalter betätigt wird . Natürlich gibt es verschiedene Ausführungen , mit ein oder mehreren Schaltkontakten usw.

Soll nach dem Fehler wieder eingschalten werden , prüft das TK28 ob der NOT Schalter wieder zu ist ....Erst dann kann quittiert werden.

Wie gesagt , es gibt das die unterschiedlichsten Varianten , je nach Sicherheitsanforderungen...
 
was sind die vorteile von so einem teil ? und was die nachteile ?

Vorteil : überwacht die NOT Kette und sich selber....erhöhte Sicherheit.

Nachteile : kosten Geld---


wiso baut man so was ein ?

Vorschrift , je nach Gefährdung...


Hier kann man viel darüber lesen, ist zwar nicht Siemens, aber das Prinzip ist gleich..

http://www.pilz.de/products/control_com ... dex.de.jsp


http://www.jakobsafety.com/default.asp? ... ?sida=1659
 
auch hir danke ich dir für die antwort echt super !
 