Hallo Leute,
Ich bin neu hier und brauche unbedingt Hilfe.
Und zwar hab ich im Hauptverteiler einen SLS 35A Schalter verbaut der die 5x10mm2 Leitung vom Hauptverteiler zum EG absichert. Ich möchte draußen nun einen Stromverteiler montieren und habe daher schon ein Erdkabel 5x6mm2 gekauft (15m vom Hauptverteiler bis zum Stromverteiler). Der Stromverteiler draußen hat 2x 16A CEE Dosen und 4x 230V Steckdosen. Es wird aber immer nur eine CEE Dose verwendet und eventuell 1-2 Steckdosen (gleichzeitig). Ich will das 5x6mm2 mit einem Neozed Element 3x20A (Schmelzsicherung) absichern. Ich habe im Internet schon recherchiert das man wegen der Selektivität aufpassen muss. Deswegen hab ich eine 20A Sicherung ausgewählt weil diese mit dem Faktor 1,6 = 32A immer noch unter dem SLS 35A Schalter liegt. Ich glaube ich beantworte hier meine eigene Frage ich brauch nur jemand der mir das bestätigt
Im Stromverteiler ist ein 40A 30mA FI und 2x C16A 3-Polig und 1xC16A 1-Polig verbaut.
Meine Frage jetzt:
Ist es zulässig ein Neozed Element mit 3x20A (Schmelzsicherung) vor einen SLS 35A Schalter zuschalten und damit die Selektivität zu gewährleisten?
Ich bin neu hier und brauche unbedingt Hilfe.
Und zwar hab ich im Hauptverteiler einen SLS 35A Schalter verbaut der die 5x10mm2 Leitung vom Hauptverteiler zum EG absichert. Ich möchte draußen nun einen Stromverteiler montieren und habe daher schon ein Erdkabel 5x6mm2 gekauft (15m vom Hauptverteiler bis zum Stromverteiler). Der Stromverteiler draußen hat 2x 16A CEE Dosen und 4x 230V Steckdosen. Es wird aber immer nur eine CEE Dose verwendet und eventuell 1-2 Steckdosen (gleichzeitig). Ich will das 5x6mm2 mit einem Neozed Element 3x20A (Schmelzsicherung) absichern. Ich habe im Internet schon recherchiert das man wegen der Selektivität aufpassen muss. Deswegen hab ich eine 20A Sicherung ausgewählt weil diese mit dem Faktor 1,6 = 32A immer noch unter dem SLS 35A Schalter liegt. Ich glaube ich beantworte hier meine eigene Frage ich brauch nur jemand der mir das bestätigt
Im Stromverteiler ist ein 40A 30mA FI und 2x C16A 3-Polig und 1xC16A 1-Polig verbaut.
Meine Frage jetzt:
Ist es zulässig ein Neozed Element mit 3x20A (Schmelzsicherung) vor einen SLS 35A Schalter zuschalten und damit die Selektivität zu gewährleisten?