Da hier immer wieder Themen über den SLS aufkommen, habe ich mir mal gedanken über dessen Sinnhaftigkeit gemacht.
Mir fällt nur ein sinnhafter Zweck ein. Nämlich den, die ganze Anlage Laienbedienbar Spannungslos zu schalten.
Aber ansonsten?
Ich baue meine Verteiler eigentlich immer anders auf (SLS ist in Österreich nicht Pflicht)
1. Hausanschlussicherung (meist 63A)
2. Zähler
3. je RCD ein 25A Neozed Sicherungsblock (blöde Vorschrift in AT von wegen grossem Prüfstrom als RCD Begrenzung)
4. 40A RCD
5. Stromkreis Leitungschutzschalter.