Spannung auf Neutral

Diskutiere Spannung auf Neutral im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, es gibt anscheinend eine Spannung auf dem Neutralleiter bei mehreren Steckdosen an einer Wand im Haus. Die Steckdosen funktionieren...
A

Alexander3

Beiträge
8
Hallo,

es gibt anscheinend eine Spannung auf dem Neutralleiter bei mehreren Steckdosen an einer Wand im Haus.

Die Steckdosen funktionieren zwar, aber mein Steckdosentester bekommt anscheinend Strom obwohl ich die Phase per Adapter getrennt ist.

Bilder sind hier:
https://www.dropbox.com/sh/9xfg4agdnqym ... 6ma3a?dl=0

Bei der Steckdose ist rechts die Phase, der Adapter trennt einseitig rechts. Der Tester gibt bei der Phase links grünes Licht, sonst zeigt er HOT/NEU Reverse an.

Eigentlich sollte bei getrennter Phase nichts mehr fließen, aber wie man am Bild erkennen kann leuchtet doch noch etwas?

Gruß,
Alex
 
Dein Link lässt sich nicht öffnen und im Übrigen werf dieses Schätzeisen auf den Müll! Das Teil verhält sich genau wie ein Lügenstift.
 
https://dl.dropbox.com/s/03429a95ogacf4s/IMG_20180513_194853.jpg?dl=0
https://dl.dropbox.com/s/2ibgu5jtw6r79au/IMG_20180513_194909.jpg?dl=0
https://dl.dropbox.com/s/ogs2vctk7dl2mr8/IMG_20180513_195702.jpg?dl=0

Bei mir geht der Link, aber hier sind die direkten Links zum Bild.

Der Steckdosentester sollte noch genauer sein als ein Lügenstift, schließlich testet dieser mehrpolig?

Am Adapter und Steckdosentester zeigen nur an den Steckdosen der einen Wand dieses verhalten.

Einen richtigen Phasenprüfer habe ich leider nicht.
 
Nöö über den Adapter hast du den Neutralleiter und nicht den L getrennt! Das zeigt auch der Tester an.
 
Nein, das kann nicht sein.

Wenn ich den Adapter umdrehe feuert noch mehr los.
https://dl.dropbox.com/s/dp39u3qpy2q9sd ... 4.jpg?dl=0

bzw. das gleiche nur in heller wenn ich dann noch den Tester drehe:
https://dl.dropboxusercontent.com/s/hg8 ... 5.jpg?dl=0

Alles korrekt wenn der Schalter an ist:
https://dl.dropboxusercontent.com/s/qcx ... 5.jpg?dl=0

... habe schon ein paar Tests durch, auch mit anderen Steckdosen im Haus, der Adapter trennt zuverlässig die Linke Seite (Schalter unten) und der Tester nimmt auch an Links muss die Phase sein. Deswegen ist im letzten Link (Tester gedreht) alles OK.

Bei der Steckdose muss die Phase rechts sein, das Leuchten kommt trotz getrennter Phase.
 
So dein Steckdosentester erwartet den L links und den N rechts. Da aber der L auch rechts anliegen kann zeigt er das auch an.
Dein Adapter schaltet nur einpolig. Je nachdem wo der L anliegt trennt er den L oder den N und auch das zeigt der Steckdosentester richtig an. Das kannst du ja mal ohne den Schalter ausprobieren. Einmal zeigt er Fehler und das andere mal korrekt an.
Solche Teile sind relativ simpel aufgebaut und ohne anliegenden L können die keine Zuordnung anzeigen!
 
Ja, das meinte ich.

Hier ist Phase L rechts getrennt.
https://dl.dropboxusercontent.com/s/03429a95ogacf4s/IMG_20180513_194853.jpg?dl=0

Der Tester dürfte hier bei L getrennt nichts anzeigen (sollte OPEN HOT sein), weil er ja keinen Strom bekommt und auch keine eigende Energiequelle (wie Batterie) hat. Zeigt aber trotzdem OPEN NEUTRAL an.

Alles umgedreht , also N getrennt, zeigt er korrekt an (OPEN NEUTRAL):
https://dl.dropboxusercontent.com/s/hg8 ... 5.jpg?dl=0

Es kann aber nicht beides OPEN NEUTRAL sein.

Bei den anderen Steckdosen im Haus wird korrekt nichts bzw. OPEN HOT angezeigt, wenn L getrennt.
 
Da das Gerät in diesem Schaltzustand keine richtige Spannungsversorgung mehr hat wird es sicher irgend einen Mist anzeigen der aus eingekoppelten Spannungen, je nach deren Höhe, zusammengewürfelt wird.
 
Genau, was mir sorgen macht ist, dass überhaupt etwas angezeigt wird, bzw. irgend eine Spannung auf Neutral anliegt, sollte das weiter untersucht werden?
Kann ja eigentlich nicht richtig sein?

Was meinst du mit "eingekoppelten Spannungen"?

Würde da ein Duspol weiter helfen?


Danke
 
Mit einem Duospol und Lastzuschaltung kannst du auf jeden Fall die Spannungsfreiheit des N nachweisen. Auch der L lässt sich so sicher bestimmen. Solche eingekoppelte Spannung sind nicht belastbar und brechen deshalb zusammen. Was denkst du warum ich geschrieben habe das dieses Teil der Bruder vom Lügenbold ist!
 