Steckdose von Lichtschalter abzweigen

Diskutiere Steckdose von Lichtschalter abzweigen im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, eine kleine Frage. Kann/darf man eine Steckdose von einem Lichtschalter aus abzweigen ? Sie soll hinterher aufputz verlegt...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
K

knowbody

Guest
Hallo zusammen,

eine kleine Frage.
Kann/darf man eine Steckdose von einem Lichtschalter aus abzweigen ? Sie soll hinterher aufputz verlegt werden. An die Steckdose soll hinterher ein Warmwasserspeicher mit 2kw angeschlossen werden.
Die Leitung ist mit einer 10A Schmelzsicherung abgesichert.
Ist für die Verlegung im Bad noch ein FI-Schutzschalter erforderlich ?

Vielen Dank schonmal !

Stefan
 
Kann/darf man eine Steckdose von einem Lichtschalter aus abzweigen ?

Theoretisch: Ja......aber:

1. Müssten in der Schalterleitung auch ein Neutralleiter und ein Schutzleiter vorhanden sein,
das ist aber meistens nicht der Fall.

2. Für Geräte ab 2 kw soll ein eigenständiger Stromkreis erstellt werden.

Für deine Anwendung heisst das :
Eigener Stromkreis für den WWS !
Für das Bad muss auf alle Fälle ein FI Schutzschalter vorgesehen werden.Es sind aber noch viele andere Dinge zu beachten.Kollege Gretel hat dazu schon einmal folgenden Link aufgetan.
Siehe hier:
http://eltechnik.50webs.com/0100-701_e.htm

Solche Arbeiten sollten immer vom ausgebildeten Fachmann durchgeführt werden.
 
Kann/darf man eine Steckdose von einem Lichtschalter aus abzweigen ?
Normalerweise geht das schon allein deshalb nicht weil ein Schalter weder Neutral noch Erde hat.
An die Steckdose soll hinterher ein Warmwasserspeicher mit 2kw angeschlossen werden.
Naja das ist nicht wenig und die VDE fordert für Einzelgeräte ab 2kW eigene Stromkreise.... also nicht an irgendeine Leitung hängen ...
Ist für die Verlegung im Bad noch ein FI-Schutzschalter erforderlich ?
Da der Wassererwärmer an eine Schuko Steckdose angeschlossen wird ist ein FI mit delta I <= 30 mA Pflicht.
 
Für Verbraucher ab 2kW brauchst du eigentlich einen eigenen Stromkreis. Bei 10A wäre der Stromkreis mit dem Speicher auch schon gut ausgelastet...

Ein FI ist dafür Pflicht.
 
mehr infos

vielen Dank schonmal !

Hab mir den Schalter grad noch mal live angeschaut.
Netterweise befindet sich unter dem Schalter direkt eine Steckdose, die somit im Prinzip nur verlängert werden müsste, also ist Neutralleiter und Erdung vorhanden. Spräche denn etwas dagegen, eine zweite Steckdose parallel zu der vorhandenen zu legen ?
Ließe sich der FI rein theoretisch auch zwischen die beiden Steckdosen setzen ?
 
FI Gerät>2kw

Spräche denn etwas dagegen, eine zweite Steckdose parallel zu der vorhandenen zu legen ?

Ja........ Für Geräte ab 2 kw eigenständiger Stromkreis .........

Ließe sich der FI rein theoretisch auch zwischen die beiden Steckdosen setzen

Nein , der gehört in die Verteilung........
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: Steckdose von Lichtschalter abzweigen
Zurück