Hallo Werner,
an den 4,6 kW würd ich mich jetzt gar nicht so sehr aufhängen, denn das wird in der Praxis längst nicht so heiß gegessen wie es gekocht wird.
Was sieht man da net alles und ganz ehrlich, was hätte der Eli denn auch anderes tun sollen? Etwa den Anschluss verweigern?
Allerdings seh ich bei nem 7 x 2,5 mm² weiter Probs, wie z.B. dass das parallel schalten von Adern in dem Bereich nicht statthaft ist (und das muss man bei nur max. 2 verfügbaren N Klemmen im Herd)) und dass man halt mehrere Stromkreise in einer Anschlussdose hat (was man aber mit nem dreipoligen Automaten wieder entschärfen könnt).
Okay, wegen Überhitzung braucht man sich bei 7 x 2,5 wirklich keine Gedanken mehr machen, aber da hakelt es regeltechnisch trotzdem noch gewaltig.
Lange Rede kurzer Sinn, ich seh in der Verwendung diese "Spezialkabels" mehr Nachteile als Vorteile - Speziell wenn man Gefahr läuft, dass Laien daran rumfummeln.
Okay, es mag Spezialfälle geben, wo die 7x1,5er was bringt. Nur fallen mir im nrmalen Haushaltsbereich dafür keine Spezialfälle ein
Also gehört diese Spezialstrippe auch wieder in die Schublade:
"Dinge, die die Welt nicht braucht"
Zumidest meiner Erfahrung ist es in neueren Bauten auch meist so, dass ich da um jeden Millimeter froh bin, den die Strippe dünner ist.
Bei vielen Neubauten sieht die Verputzerei nämlich so aus, dass da mal einer nen Eimer Putz an der Stahlbetonwand vorbei getragen hat
Kanäle oder Rohre mögen zwar liegen - Nur nicht dort, wo man sie braucht