H
Hans Sebastian Trapp
- Beiträge
- 2
Hallo zusammen,
vielleicht kann mir hier ja geholfen werden, bei folgendem Thema weiter zu kommen. Aufgefallen ist vor Kurzem, dass das Licht im Schlafzimmer heller wird, wenn man den Backofen einschaltet. Gleichzeitig braucht der Backofen lange zum Aufwärmen und die Backofenbeleuchtung ist verdächtig dunkel. Der Fön ist schwach, außer die Heizung geht gleichzeitig an etc.
Anruf beim Versorger ergab Verdacht auf Sternpunktverschiebung bzw. Durchtrennung vom Nullleiter im Haus und ich solle einen Elektriker beauftragen, was sich in Folge als große Herausforderung darstellt. Nach viel Rumtelefonieren habe einen Termin in 6 Monaten bekommen und ein Mitarbeiter ist vorab nach Feierabend kurz bei mir vorbeigekommen und hat durchgemessen. Leider ist das Problem sporadisch, und als er da war, hat natürlich alles funktioniert. In 6 Monaten bekomme ich einen genauen Termin, wo alles geprüft wird. Ich will es mir jetzt einerseits nicht verscherzen mit der Firma und da Druck machen, dass da wieder einer vorab kommt, und dann geht gerade wieder alles, bin aber andererseits neugierig und würde zumindest gerne wissen, was da los ist.
Also Multimeter ausgepackt. Wenn alles funktioniert messe ich rund 420 Volt zwischen den 3 Phasen und jeweils um die 240 Volt zwischen den Phasen und PEN (Erde und Nullleiter sind im Kasten gebrückt). Wenn das Problem besteht und ich einen Verbraucher einschalte (Bsp Backofen) messe ich rund 420 Volt zwischen den 3 Phasen aber 175 Volt zwischen Phase 1 und PEN und jeweils rund 280 Volt zwischen Phase 2 und 3 und PEN.
Also Nullleiter durchtrennt!? Hatte der Versorger recht? Wieso tritt das denn nur sporadisch auf und kann ich selbst feststellen, ob das Problem im Haus oder beim Versorger besteht? Ich messe das o.g. Ergebnis bis an die Stelle, wo die Hochstromleitung ins Haus kommt.
Nicht dass ich 6 Monate warte und am Ende ist doch der Versorger in der Pflicht. Außerdem mache ich mir Sorgen um meine Geräte bei dem komischen Veralten.
Freue mich über jeden hilfreichen Tipp, wie ich das Thema identifiziert und an den richtigen Ansprechpartner zwecks Lösung delegieren kann!! DANKE vorab
vielleicht kann mir hier ja geholfen werden, bei folgendem Thema weiter zu kommen. Aufgefallen ist vor Kurzem, dass das Licht im Schlafzimmer heller wird, wenn man den Backofen einschaltet. Gleichzeitig braucht der Backofen lange zum Aufwärmen und die Backofenbeleuchtung ist verdächtig dunkel. Der Fön ist schwach, außer die Heizung geht gleichzeitig an etc.
Anruf beim Versorger ergab Verdacht auf Sternpunktverschiebung bzw. Durchtrennung vom Nullleiter im Haus und ich solle einen Elektriker beauftragen, was sich in Folge als große Herausforderung darstellt. Nach viel Rumtelefonieren habe einen Termin in 6 Monaten bekommen und ein Mitarbeiter ist vorab nach Feierabend kurz bei mir vorbeigekommen und hat durchgemessen. Leider ist das Problem sporadisch, und als er da war, hat natürlich alles funktioniert. In 6 Monaten bekomme ich einen genauen Termin, wo alles geprüft wird. Ich will es mir jetzt einerseits nicht verscherzen mit der Firma und da Druck machen, dass da wieder einer vorab kommt, und dann geht gerade wieder alles, bin aber andererseits neugierig und würde zumindest gerne wissen, was da los ist.
Also Multimeter ausgepackt. Wenn alles funktioniert messe ich rund 420 Volt zwischen den 3 Phasen und jeweils um die 240 Volt zwischen den Phasen und PEN (Erde und Nullleiter sind im Kasten gebrückt). Wenn das Problem besteht und ich einen Verbraucher einschalte (Bsp Backofen) messe ich rund 420 Volt zwischen den 3 Phasen aber 175 Volt zwischen Phase 1 und PEN und jeweils rund 280 Volt zwischen Phase 2 und 3 und PEN.
Also Nullleiter durchtrennt!? Hatte der Versorger recht? Wieso tritt das denn nur sporadisch auf und kann ich selbst feststellen, ob das Problem im Haus oder beim Versorger besteht? Ich messe das o.g. Ergebnis bis an die Stelle, wo die Hochstromleitung ins Haus kommt.
Nicht dass ich 6 Monate warte und am Ende ist doch der Versorger in der Pflicht. Außerdem mache ich mir Sorgen um meine Geräte bei dem komischen Veralten.
Freue mich über jeden hilfreichen Tipp, wie ich das Thema identifiziert und an den richtigen Ansprechpartner zwecks Lösung delegieren kann!! DANKE vorab