Treppenhausschaltung ohne Zeit Auslösung

Diskutiere Treppenhausschaltung ohne Zeit Auslösung im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Liebe Glühwürmchen und Heizstrahler. Folgende Informationen : Elpa 8 4 Etagen 3 Leitersystem Als meine Bekannte morgens zur Arbeit...
W

wusslon

Beiträge
2
Liebe Glühwürmchen und Heizstrahler.

Folgende Informationen :
Elpa 8
4 Etagen
3 Leitersystem

Als meine Bekannte morgens zur Arbeit wollte, machte sie das Treppenlicht bzw versuchte es .
Laut ihrer Aussage hats geknallt.
Ihr Vater hat daraufhin in der Verteilung nach geschaut und gesehen das der TLZ schwarz war und das Licht nach Zeitablauf nicht mehr ausging.

Daraufhin wurde der Treppenhausautomat getauscht und so angeschlossen wie der alte angeschlossen war. Ihr Vater hatte sogar ein Bild gemacht . !!!

Nun das komische
Sicherung einschalten ,
TLZ reagiert
eingestellte Zeit läuft los
Licht ist an
Zeit abgelaufen
Licht aus
Doch beim betätigen eines Tasters geht das Licht an aber der TLZ startet nicht

Obwohl Spannung am TLZ ankommt

Wer hat eine Idee
 
Beim Elpa ist seitlich die 3 Leiterschaltung ein zu stellen!
Werksseitig steht der auf 4 Leiterschaltung.
 
Zuletzt bearbeitet:
da vorhher ein Elpa 8 verbaut war kann hier kein Elpa 9 der Ersatz sein, denn der Elpa 9 ist für die dreileiterschaltung L getastet und der Elpa 8 für Vierleiter oder 3 Leiter N getastet.
 