TT-System

Diskutiere TT-System im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Gruss an alle Wie Gross ist die maximale Spannung am Gehäuse eines Betriebsmittels im TT-Netz, bei Erdungswiderstand des Anlagenerders von 120...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
D

Dano2812

Guest
Gruss an alle

Wie Gross ist die maximale Spannung am Gehäuse eines Betriebsmittels im TT-Netz, bei Erdungswiderstand des Anlagenerders von 120 Ohm und des Betriebserders von 1,5 Ohm, bevor der RCD auslöst?

U= 400/230V

Ich wäre sehr Dankbar für die Antworten!
 
Mehr Input ! Bitte immer Originaltexte vollständig angeben !

Hallo ,

Daten des RCDs ? ...


Gruß,
Gretel
 
Es sind keine Daten für den RCD gegeben, das ist ja der Haken an der Aufgabe!

Oder hast du einen Ansatz
 
Naja, einfache Antwort ohne weiteres Rechnen wäre möglich:

50V

Denn dies ist die dauerhaft zulässige Berührungsspannung. Es sei denn, es handelt sich um einen landwirtschaftlichen Betrieb, dann wären es nur 25V

0V
 
rechnung

hi

mal son paar formeln

I=U/R
I=230v/121,5 Ohm (gesamtwiderstand)
I=1,893 Ampere die über die Erde fließen

dann wäre die Berührungsspannung die spannung die über dem anlagenerder abfällt (theoretisch)

U=I*R
U=1,893A*120 Ohm
U=227,16V

also wäre dass ganz schön blöd
aber bis dahin hätte selbst ein alter 1Ampere fi ausgelöst (zum glück)
 
Hallo,

nehmen wir den schlechteren Fall an und da ist ein 500mA FI verbaut, dann würde spätestens bei 60V der FI- Auslösen.

-snake-
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: TT-System
Zurück
Oben