Jedenfalls ist es nicht so, daß ein Ableiter eine ganze Anlage schützt.
Ein Ableiter wirkt ausreichend auf 10m Leitungsweg in jede Richtung.
Sind die Leitungen länger sind zusätzliche Ableiter erforderlich.
Man muß dabei nicht immer wieder bei Typ 1 anfangen, die Überspannung baut sich über die Strecke langsam wieder auf.
In der UV setzt man dann typischerweise Typ 2/3 Kombiableiter, auch um den Schutz vor Defekten an elektronischen Geräten zu erhalten.
in davon weiter als 10m entfernten Anlagenteilen kann man dann wieder entsprechende Typ 3 Ableiter setzen um den Schutz zu behalten.
Wie gesagt lies Dir den Blitzplaner von dehn durch.