Dann ist das ja auch OK. Auslösezeit, Auslösestrom usw. alles OK?
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Wohl ein bisschen viel Papierkrieg wegen einer weiteren Steckdose.Dann klingt das alles erstmal super.
Theoretisch müsste er dir auf Anfrage auch das Messprotokoll dazu aushändigen können.
Wo ist das Problem zum Feierabend die Messwerte aus dem Gerät in Prüfprotokolle auszudrucken? Alle Hersteller von Schutzmasnahmeprüfgeräten haben dafür eine entsprechende Software .
ZB für Gossen Metrawatt https://www.gmc-instruments.de/media/de/product_manual/etc-ba_d.pdf
Das reicht doch.Ach ja, du machst also eine Schutzmasnahmeprüfung mit dem Duospol ?
Habe Schutzmaßnahmen egal ohne oder mit RCD immer mit dem Duspol getestet dafür ist er ja auch da.Nein das reicht nicht . Den der Duospol liefert einen viel zu hohen Fehlerstrom . Damit kannst du den FI testen aber nicht die Schutzmaßnahme nachweisen.
Das tolle Gerät führen die Elektriker nicht mit. Das liegt - wenn überhaupt vorhanden - beim Chef im Schrank und wird nur für besondere Zwecke hervorgeholt.Wo ist das Problem zum Feierabend die Messwerte aus dem Gerät in Prüfprotokolle auszudrucken? Alle Hersteller von Schutzmasnahmeprüfgeräten haben dafür eine entsprechende Software .
ZB für Gossen Metrawatt https://www.gmc-instruments.de/media/de/product_manual/etc-ba_d.pdf
Dann sei froh, es gibt immer ein "erstesmal".Habe Schutzmaßnahmen egal ohne oder mit RCD immer mit dem Duspol getestet dafür ist er ja auch da.
AUA!
wer kauft sich denn dann überhaupt die völlig unnötigen, überteuerten Schutzmaßnahmenprüfgeräte noch?
Passiert ist hinterher nie was.
Also bei uns ist auf jedem Fahrzeug eins und eins Ersatz in der Firma.Das tolle Gerät führen die Elektriker nicht mit. Das liegt - wenn überhaupt vorhanden - beim Chef im Schrank und wird nur für besondere Zwecke hervorgeholt.
Ich habe schon mal des öfteren - wenn ich bei meinen Prüfungen Ele's vor Ort antreffe - mal nach dem einen oder anderen Messprüfungen gefragt. Immer - ja immer!!! - liegt das Gerät auf einem anderen Fahrzeug oder hat zufällig sich ein Kollege ausgeliehen oder sonst was. Aber zufällig nie da!
In den fast 16 Jahren - wo ich diesen Job als SV mache, habe ich noch nie - life - eine vorgeschriebene Messung des Erders miterlebt. Genauso gilt dies für Installationstest an Anlagen. Es gibt zwar meist ein Prüfprotokoll, dann evtl mit Räumen, die es nicht gibt oder fehlen.
Ich bin ja nicht ständig vor Ort - das könnte sich der BH auch gar nicht leisten, wenn ein SV sein Büro auf seiner Baustelle einrichtet.Also bei uns ist auf jedem Fahrzeug eins und eins Ersatz in der Firma.
Dir als SV obliegt es doch eigentlich die ordnungsgemäße Durchführung durchzusetzen... Vor Allem, wenn du schon weißt, dass es nicht richtig gemacht wird.