@Octavian1977 , Du hast sehr schön ein paar Schwachstellen aufgedeckt
Den Klemmblock würde ich tatsächlich rausnehmen, wenn ich sehe das alle Leitungen mit den jeweiligen RCDs funktionieren. Wenn da aber bei einem Stromkreis der RCD fliegt würde ich die 2 Ersatz-Automaten ganz unten links verwenden und mich ohne RCD zunächst auf die Fehlersuche machen. Wenn alles läuft, würde ich also die 2 Automaten und den Klemmblock rausnehmen und hätte Platz für weitere Komponenten, Stromzähler für die Regelung meiner PV Anlage zum Beispiel....
Der Überspannungsschutz kommt in den Hauptverteiler im UG, ist gerade mal 2m entfernt.
Die N-Leitung für die Eltakos ist 1,5mm² Flex. Sie hängen alle an einem RCD, weswegen ich die alle N-seitig gebrückt habe und auf den richtigen N-Block anklemme. Ja ich weiß, dann Licht überall aus. Du hast recht, es wäre besser zumindest das Ganglicht auf den anderen RCD zu legen, ich schau mal ob ich das mit der Kabellänge hinbekomme, aktuell werden die Eltakos alle von den Automaten der Reihe darunter gespeist (Kabel dazwischen lokal abisoliert und 180° umgebogen, dann kurzes Ende in Elto rein für die Dauerphase.
Das mit dem RCBO weiß ich, wenn alles Hager ist, muss man ja irgendwo sparen
. Der ist vom Kaufland und hat ja auch immerhin fast 50€ gekostet. Der sichert die Starkstrom Dose in der Garage, wo ab und zu eine Brennholz Wippsäge, ein Heizlüfter oder eine 11KW Wallbox betrieben wird, würdest Du hier etwas anderes nehmen?