Hallo Leute,
meine Schwester zieht grad in eine neue Wohnung, und da habe ich im Rahmen der anfallenden Arbeiten auch mal den Sicherungskasten angeschaut und folgnedes vorgefunden:
http://www.zerom.de/ebay/IMAG0005.jpg
http://www.zerom.de/ebay/IMAG0006.jpg
Ich hab mir das noch nicht näher betrachtet, aber es wirkt recht wirr. In der Unterverteilung gibts keine Freischaltmöglichkeit, der zweipolige FI irritiert mich auch ein wenig. Die Zuleitung ist 4-adrig.
Hier wäre es doch angebracht, das ganze mal zu sanieren, oder? Also zumindest nen 4-poligen FI rein und eine Freischaltmöglichkeit. Oder ist das in Wohnungen nicht üblich?
Was für eine Klemme nimmt man denn am besten, um den PEN in der UVT auf PE und N aufzuteilen? Weil im Moment is ja ne PE-N-Brücke drin. Der FI scheint nur fürs Kinderzimmer und fürs Bad zu sein.
Grüße,
Martin