G
gyrostasche2k1
- Beiträge
- 7
Hallo zusammen,
ich habe schon einige Zeit hier im Forum geblättert und gelesen, aber zu meinem speziellen Fall habe ich leider nichts konkretes finden können.
Hier nun mein Anliegen:
Im Haus meiner Oma (Haus ist BJ. 1951) ist die Elektrik schon ein paar Jährchen alt. Es sind Schmelzsicherungen und ein 1 A Fehlerstromschalter verbaut.
Es müssen nun im Flur Steckdosen installiert werden, damit das Hausnotrufsystem der Caritas installiert werden kann.
Steckdosen sind ja schnell angeschlossen aber ich möchte mich nur ungern auf diesen Uralt FI "verlassen" und hatte daher überelgt einen neuen FI oder gleich einen FI-LS mit 30mA zwischen den Steinzeit-Sicherungskasten und die Steckdosen zu schalten. Den PE Leiter würde ich von da aus auch gleich direkt zur PAS neu legen, das sind nur ca. 5m.
Phase und N-Leiter würde ich von einer Verteilerdose aus dem Keller "hochziehen", mit NYM 3x1,5qmm zum Kleinverteiler.
Was haltet ihr davon?
Falls ja:
Lieber einen FI (0,03 A) oder einen FI-LS (10A, 0,03A) nehmen? (Ich würde zum FI-LS tendieren...)
Welchen Querschnitt sollte ich vom Kleinverteilerkasten bis zur PAS für den PE Leiter wählen?
Falls ihr einen Link in diesem Forum zu einem ähnlichen Thema habt, danke schon mal.
Vielen Dank schon mal und schönes WE noch!
mfg
gyrostasche2k1
ich habe schon einige Zeit hier im Forum geblättert und gelesen, aber zu meinem speziellen Fall habe ich leider nichts konkretes finden können.
Hier nun mein Anliegen:
Im Haus meiner Oma (Haus ist BJ. 1951) ist die Elektrik schon ein paar Jährchen alt. Es sind Schmelzsicherungen und ein 1 A Fehlerstromschalter verbaut.
Es müssen nun im Flur Steckdosen installiert werden, damit das Hausnotrufsystem der Caritas installiert werden kann.
Steckdosen sind ja schnell angeschlossen aber ich möchte mich nur ungern auf diesen Uralt FI "verlassen" und hatte daher überelgt einen neuen FI oder gleich einen FI-LS mit 30mA zwischen den Steinzeit-Sicherungskasten und die Steckdosen zu schalten. Den PE Leiter würde ich von da aus auch gleich direkt zur PAS neu legen, das sind nur ca. 5m.
Phase und N-Leiter würde ich von einer Verteilerdose aus dem Keller "hochziehen", mit NYM 3x1,5qmm zum Kleinverteiler.
Was haltet ihr davon?
Falls ja:
Lieber einen FI (0,03 A) oder einen FI-LS (10A, 0,03A) nehmen? (Ich würde zum FI-LS tendieren...)
Welchen Querschnitt sollte ich vom Kleinverteilerkasten bis zur PAS für den PE Leiter wählen?
Falls ihr einen Link in diesem Forum zu einem ähnlichen Thema habt, danke schon mal.
Vielen Dank schon mal und schönes WE noch!
mfg
gyrostasche2k1