Hallo,
ich habe ein messtechnisches Problem an einem Scheinwerfer.
Wir haben bei meiner Arbeitsstelle neue 5kW-Scheinwerfer bekommen. Bevor sie in Betrieb gehen, werden diese (wie immer) mit Steckern versehen, inventarisiert und eingebrannt.
Bei der Gelegenheit führe ich auch gleich eine VDE-Messung (0702) durch.
Dazu haben wir bisher immer ein älteres Messgerät vom Typ Metratester 4 verwendet. Inzwischen haben wir ein nagelneues Secutest II bekommen.
Ich habe mit diesem die Messungen wiederholt, einfach mal um mich mit der Bedienung vertraut zu machen. Erstaunlicherweise hat mir das Gerät die Messungen aufgrund eines angeblichen Kurzschlusses im Prüfling abgebrochen – bei allen Scheinwerfern.
Die Messungen mit dem alten Gerät waren in Ordnung, alle sechs Scheinwerfer funktionieren beim Funktionstest und beim Einbrennen einwandfrei.
An was könnte dies liegen? :?:
Ich habe mir überlegt, dass das Messgerät evtl. den hohen Strom, der durch die 5000 W Glühlampe :idea: fliesen würde nicht als normalen „Verbraucher“, sondern als Kurzschluss zwischen L und N wahrnimmt?
ich habe ein messtechnisches Problem an einem Scheinwerfer.
Wir haben bei meiner Arbeitsstelle neue 5kW-Scheinwerfer bekommen. Bevor sie in Betrieb gehen, werden diese (wie immer) mit Steckern versehen, inventarisiert und eingebrannt.
Bei der Gelegenheit führe ich auch gleich eine VDE-Messung (0702) durch.
Dazu haben wir bisher immer ein älteres Messgerät vom Typ Metratester 4 verwendet. Inzwischen haben wir ein nagelneues Secutest II bekommen.
Ich habe mit diesem die Messungen wiederholt, einfach mal um mich mit der Bedienung vertraut zu machen. Erstaunlicherweise hat mir das Gerät die Messungen aufgrund eines angeblichen Kurzschlusses im Prüfling abgebrochen – bei allen Scheinwerfern.
Die Messungen mit dem alten Gerät waren in Ordnung, alle sechs Scheinwerfer funktionieren beim Funktionstest und beim Einbrennen einwandfrei.
An was könnte dies liegen? :?:
Ich habe mir überlegt, dass das Messgerät evtl. den hohen Strom, der durch die 5000 W Glühlampe :idea: fliesen würde nicht als normalen „Verbraucher“, sondern als Kurzschluss zwischen L und N wahrnimmt?