Diskutiere Verdrahtungsfarbe vor Hauptschalter im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Wir haben die Drähte vor dem Hauptschalter in Orange ausgeführt. Gibt es hier eine eindeutige Vorschrift ? (VDE 0113 14.2.4 ?) Müssen die Drähte...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
K

karlos-20

Beiträge
178
Wir haben die Drähte vor dem Hauptschalter in Orange ausgeführt. Gibt es hier eine eindeutige Vorschrift ?
(VDE 0113 14.2.4 ?)
Müssen die Drähte in orange sein oder können Diese auch schwarz bleiben ?
 
Kann man schwarz ausführen. Orange wäre auch nicht verkehrt, wird üblicherweise für Fremdpotenziale benutzt, also für Drähte, die auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung stehen können.
 
Es ist also nichts in der VDE enthalten bzw eine klar definierte Ausführung gefordert.
 
Hallo karlos20

In der DIN EN 60204-1:1997 im Abschnitt 14.2.4 Identifizierung anderer Leiter ist das eindeutig beschrieben:
„- Orange: Verriegelungsstromkreise, die von einer externen Energieversorgung gespeist werden.“

Es geht also nur um die ganz einfachen stinknormalen „potenzialfreien (Verriegelungs-)Kontakte!

Da steht nichts von Hauptstromkreisen oder Adern, die vom Hauptschalter zur Klemmenleiste führen.

Da steht auch nichts von den Adern eines ankommenden Einspeisekabels, die mit einem orangefarbenen Schutzschlauch überzogen werden müssen.

Es gibt in Schaltschränken meistens einen Beleuchtungsstromkreis, da das Licht auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter leuchten soll, ebenso wie eine oft vorhandene Servicesteckdose. Da wird eine Klemmenabdeckung gefordert (gelb mit Blitzpfeil) mit einem Text, der auf die immer anliegende Spannung hinweist (siehe in den Katalogen der Klemmenhersteller). Auch diese Adern müssen NICHT orange sein!
 