Abend, kennt sich jemand mit verlege Vorschriften von Brandmeldeanlagen und deren Ringleitungen Bzw Alarmierung aus?
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Abend, kennt sich jemand mit verlege Vorschriften von Brandmeldeanlagen und deren Ringleitungen Bzw Alarmierung aus?
Suche u.a. einfach mal bei w.w.esser-systems.com, bzgl. Deinen gewünschten Info`s nach.
Ich wollte nur mal allgemein durch fragen, weil mich so spezielle Sachen zu den Thema sehr interessieren. Vielleicht kann ja der ein oder andere mir die Fragen beantworten.
Wo denn genau...die Seite ist sehr sparsam mit Infos...mehr Hochglanz und Zeitungsartikel. Der Durchblick durch den Firmendschungel bei Honeywell mit Esser-Novar-Notifier und einen halben Dutzend anderen Anbietern von BMA ist auch nicht jeden gegeben.aber dort findet man halbwegs vernünftige Infos darüber
Dann zweifele weiter, FPA-Serien (Ringbusanlage) z.B. existieren trotzdem.ob Bosch noch BMZ anbietet bezweifle ich
Aktuell sind hier die BC600 (Ringbus).LaborStrauss kenne ich als AMZ-Anlagen
Nunja, es gibt wohl schon seit einigen Jahren die Sinteso-Reihe...Siemens habe ich BMS 30 Anlagen, bereits 1976 die ersten verbaut.
Wo denn genau...die Seite ist sehr sparsam mit Infos...mehr Hochglanz und Zeitungsartikel. Der Durchblick durch den Firmendschungel bei Honeywell mit Esser-Novar-Notifier und einen halben Dutzend anderen Anbietern von BMA ist auch nicht jeden gegeben.
Dann zweifele weiter, FPA-Serien (Ringbusanlage) z.B. existieren trotzdem.
Aktuell sind hier die BC600 (Ringbus).
Nunja, es gibt wohl schon seit einigen Jahren die Sinteso-Reihe...
Nur mal zur Erinnerung, der TE fragte nach "verlege Vorschriften von Brandmeldeanlagen und deren Ringleitungen Bzw Alarmierung", nicht nach einem Exkurs in BMA-Folklore aus der grauen Vorzeit. Sonst haette er wohl nach Grenzwert, Rauchschalter u.dgl. gefragt...
Wie schaut es aus wenn 3 Hallen mit Alarmierung also Netzteile in jeden virtuellen BA installiert werden sollen,
jede Halle bekommt 3 Loops wegen der Größe der Hallen,
die BMZ sitzt ca mittig in der ersten Halle in einen Abstellraum.
In den Hallen gibt es nur eine Sprinkleranlage und DKM an den Türen.
Dürfen alle Loop Leitungen der Hallen von der BMZ über einen Kabelweg der quer durch die 3 Hallen geht und dann entsprechend sich in den jeweiligen Hallen aufteilt so verlegt werden oder darf ich nur eine Seite pro Loop auf einer Rinne werfen und die andere Seite auf einer anderen Rinne in der Halle ?
Was soll der TE mit Festlegungen zur Aufschaltung der BMA auf Leitstelle bzw. Feuerwehr denn anfangen, wenn er eine Frage zur Kabelverlegung stellt? Noch weiter am Thema vorbei geht es doch gar nicht.Suche mal nach Anschlussbedingungen f. BMA unter DIN 14675, da gibt es jede Menge zum Schmökern.
Wir wissen ja nicht annähernd warum er hier die Frage stellt?
Wollte alles mit Netzteile in den Virtuellen BA realieseien. Problem die Hallen sind 30 000 Quadratmeter groß..
Wollte nun eine unterzentrale in die Halle 1 setzten die in einen Lagerraum an der Halle1 ist und keine brandwände oder so hat.
Das Hauptproblem hier ist wie gesagt die Verlegung der Loops weil ich wie gesagt in jeder Halle 5 Stück Bzw 6 benötige!!
Von wem und in welchen Zusammenhang? Baurechtlich? PrüfSV, Feuerwehr, innerbetrieblich? Wenn die Anlage zum Errichtungszeitpunkt den Anforderungen entsprach, und das scheint ja der Fall zu sein, sonst gaebe es keine Aufschaltung...muss es ja einen Anlass für die Forderung geben. Umnutzung, neues BS-Konzept, Umbau...Da es keine Alarmierung in den Hallen gibt, wurde der Kunde aufgefordert eine Flächendeckende Alarmierung zu installieren.
Na die Frage ist jetzt beantwortet.
Wenn es sich um eine aufgeschaltete Anlage handelt, dann gibt es dafuer zwingend eine Wartungsfirma, die 4x jaehrlich eine Wartung durchführt. Was sagt diese zu deinem Ansinnen?
Wenn die Unterzentrale in den Ring der BMZ eingebunden wird, gelten für diese die Anforderungen aus der VDE 0833, DIN14675...eigener Raum usw. ersatzweise ein Umgehäuse in E30.
Woher kommt die Anzahl der Loops? Wer hat die festgelegt?
Von wem und in welchen Zusammenhang? Baurechtlich? PrüfSV, Feuerwehr, innerbetrieblich? Wenn die Anlage zum Errichtungszeitpunkt den Anforderungen entsprach, und das scheint ja der Fall zu sein, sonst gaebe es keine Aufschaltung...muss es ja einen Anlass für die Forderung geben. Umnutzung, neues BS-Konzept, Umbau...