Hallo in die Runde!
Ich hätte da mal eine Verständnisfrage, da ich trotz vielen lesens, noch nicht so wirklich durchschaue.
Viele empfehlen oder aktueller Standard nach VDE ist es ja Steckdosen mit 2,5er Leitungen sowie den Steckdosenstromkreis mittels FI Abzusichern.
1. Hier hätte ich die Frage ob der FI Pro Kreis angesetzt werden muss. Sprich sagen wir, Küche 2 Steckdosenkreise a 5 Steckdosen, sowie Wohnzimmer 3 Steckdosenkreise a 5 Steckdosen heißt das dann, dass man hier allein schon 5 FI's benötigt? Oder reicht es die 2 Steckdosenkreise in der Küche mittels FI sowie die 3 Steckdosenkreise im Wohnzimmer je an einen FI zu hängen?
Im Zusammenhang mit der 5x2,5er Installationsleitung habe ich bisher leider nur mit dem Zusatz Schaltbare Steckdosen gefunden. Wie verhält es sich denn hier wenn man dieses 5x2,5er Kabel (L1,L2,L3) für 3 Stromkreise verwenden möchte? Gehen wir mal wieder ins Wohnzimmer.
Man möchte hier nun 3 Steckdosenkreise a 5 Steckdosen setzen.
Möglichkeit 1. 5x2,5er Kabel mit 3 LSS a 16A abgesichert auf sagen wir mal eine Länge von 20m. L1 mit 3x1,5er Kabel zum durchschalten der Steckdosen. Je Phase hängen dann also 5 Steckdosen, der PE wird mit durchgeschleift, der N ebenfalls, im Normalfall aber durch die Phasenverschiebung keine Mehrbelastung für den N. Ist dies soweit richtig?
Möglichkeit 2. Drei einzelne 3x1,5er Kabel mit LS je Kabel a 16A abgesichert ebenfalls auf 20m Länge. Pro 3x1,5er Kabel jetzt das selbe Spiel wie oben. 1 Steckdosenkreis pro Kabel, N und PE durchgeschleift, und die L1 am Sicherungsautomaten angebracht. Ist das nicht genau das gleiche wie oben? Nur mit dem Unterschied das hier keine Phasenverschiebung stattfindet, sowie einfach viel mehr Kabelsalat vorhanden ist?
2. Wie viele Steckdosenkreise würdet ihr unabhängig von den Möglichkeiten so setzen? Würdet ihr auch Steckdosenkreise zum Beispiel Kühlschrank + Licht kombinieren? Oder eher nicht?
3. Ich habe mir einige Ratgeber etc. mal durchgelesen darunter wird zum Beispiel für ein 20m² Wohnzimmer eine Steckdosenanzahl von 20 + 4 angegeben. Braucht man echt so viele? Wenn ich mal kurz überschlage dann bräuchte ich..
Je 2x 6 Steckdosen mittig zur Wohnwand für Geräte wie Subwoofer, Fernseher, Spielekonsolen, Blue-Ray Player, Router, Telefon, Receiver etc.
1x Steckdose je Links und Rechts wegen Lampe, Staubsauger etc.
2x An der Couch Höhe Kopf ggf. Schaltbar
1x Steckdose zur Terasse hin
2x Steckdose beim Esstisch
Macht in Summe 18. Und da soll man noch 6 zusätzlich einplanen. Wer braucht soviele?
Ich hätte da mal eine Verständnisfrage, da ich trotz vielen lesens, noch nicht so wirklich durchschaue.
Viele empfehlen oder aktueller Standard nach VDE ist es ja Steckdosen mit 2,5er Leitungen sowie den Steckdosenstromkreis mittels FI Abzusichern.
1. Hier hätte ich die Frage ob der FI Pro Kreis angesetzt werden muss. Sprich sagen wir, Küche 2 Steckdosenkreise a 5 Steckdosen, sowie Wohnzimmer 3 Steckdosenkreise a 5 Steckdosen heißt das dann, dass man hier allein schon 5 FI's benötigt? Oder reicht es die 2 Steckdosenkreise in der Küche mittels FI sowie die 3 Steckdosenkreise im Wohnzimmer je an einen FI zu hängen?
Im Zusammenhang mit der 5x2,5er Installationsleitung habe ich bisher leider nur mit dem Zusatz Schaltbare Steckdosen gefunden. Wie verhält es sich denn hier wenn man dieses 5x2,5er Kabel (L1,L2,L3) für 3 Stromkreise verwenden möchte? Gehen wir mal wieder ins Wohnzimmer.
Man möchte hier nun 3 Steckdosenkreise a 5 Steckdosen setzen.
Möglichkeit 1. 5x2,5er Kabel mit 3 LSS a 16A abgesichert auf sagen wir mal eine Länge von 20m. L1 mit 3x1,5er Kabel zum durchschalten der Steckdosen. Je Phase hängen dann also 5 Steckdosen, der PE wird mit durchgeschleift, der N ebenfalls, im Normalfall aber durch die Phasenverschiebung keine Mehrbelastung für den N. Ist dies soweit richtig?
Möglichkeit 2. Drei einzelne 3x1,5er Kabel mit LS je Kabel a 16A abgesichert ebenfalls auf 20m Länge. Pro 3x1,5er Kabel jetzt das selbe Spiel wie oben. 1 Steckdosenkreis pro Kabel, N und PE durchgeschleift, und die L1 am Sicherungsautomaten angebracht. Ist das nicht genau das gleiche wie oben? Nur mit dem Unterschied das hier keine Phasenverschiebung stattfindet, sowie einfach viel mehr Kabelsalat vorhanden ist?
2. Wie viele Steckdosenkreise würdet ihr unabhängig von den Möglichkeiten so setzen? Würdet ihr auch Steckdosenkreise zum Beispiel Kühlschrank + Licht kombinieren? Oder eher nicht?
3. Ich habe mir einige Ratgeber etc. mal durchgelesen darunter wird zum Beispiel für ein 20m² Wohnzimmer eine Steckdosenanzahl von 20 + 4 angegeben. Braucht man echt so viele? Wenn ich mal kurz überschlage dann bräuchte ich..
Je 2x 6 Steckdosen mittig zur Wohnwand für Geräte wie Subwoofer, Fernseher, Spielekonsolen, Blue-Ray Player, Router, Telefon, Receiver etc.
1x Steckdose je Links und Rechts wegen Lampe, Staubsauger etc.
2x An der Couch Höhe Kopf ggf. Schaltbar
1x Steckdose zur Terasse hin
2x Steckdose beim Esstisch
Macht in Summe 18. Und da soll man noch 6 zusätzlich einplanen. Wer braucht soviele?