Schlechte Ausführung Neubau Installation (Steckdosen durchschleifen 5x1,5)

Diskutiere Schlechte Ausführung Neubau Installation (Steckdosen durchschleifen 5x1,5) im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Moin zusammen, wir sind gerade am bauen und machen die Elektroinstallation in Eigenleitung (Kabel einziehen etc.). Wir haben pro Zimmer...
C

Coskun

Beiträge
6
Moin zusammen,

wir sind gerade am bauen und machen die Elektroinstallation in Eigenleitung (Kabel einziehen etc.).

Wir haben pro Zimmer (Schlafräume) eine Zuleitung 5x1,5mm2 für die Steckdosen gelegt, welche wir dann durchschleifen möchten z.B. im Kinderzimmer werden es 13 Steckdosen. Außerdem möchten wir pro Zimmer jeweils 2x schaltbare Steckdosen haben, daher auch die 5x1,5mm2. Wir möchten alle 3 Außenleiter immer durchschleifen, sodass man immer flexibel bleibt, wo letztendlich die schaltbaren Steckdosen gebraucht werden.

Wir haben jetzt aber festgestellt, dass wir die Schlitze bzw. Kabel Eingang und Ausgang aus den Steckdosen sehr ungünstig ausgeführt haben. Wir haben gedacht wir sparen uns einen Schlitz und nahmen die gleiche Dose zum Ausführen des Kabels. Jetzt wird es natürlich unnötig kompliziert und man muss mit Wago Klemmen arbeiten. Glücklicherweise haben wir überall die tiefen Gerätedosen eingesetzt. Ich würde jetzt 5x 2er Klemmen nehmen oder geht es einfacher?

Gibt es hier irgendwas was ich übersehe, was in irgendeiner Form verboten ist?

steck.JPG

Vielen Dank.

LG

Coskun
 
warum?

der Eingang geht auf Steckdose1 - weiter zu Steckdose2 - weiter zu Steckdose3 - weiter zu Ausgang

Ist doch egal, ob der Ausgang in Dose1 oder Dose3 ankommt, wenn nur die Adern lange genug sind, um sie durchzuscheifen. Es müssen dann nur die hier nicht verwendeten 2 Adern geklemmt werden.

Wenn natürlich die Adern zu kurz sind, muss man mit Wagos verlängern.

1699887699185.png
 
Danke für die Antwort. Die Adern haben wir mindestens 30cm lang gelassen. Sollte reichen bis zur Steckdose3. Das wäre dann weniger gefummel, als alle mit Wago zu klemmen. Wollte mir sicher gehen, das wir hier nichts verbotenes tun, was gegen irgendeine Norm oder Vorschrift verstößt. Schöner und einfacher wäre wahrscheinlich die Variante Dose1 rein Dose3 raus, aber das ist jetzt zu spät :)
 
Hast du denn die tiefen Dosen genommen? Sonst wird das ein ziemliches Gefummel :)
 
der Eingang geht auf Steckdose1 - weiter zu Steckdose2 - weiter zu Steckdose3 - weiter zu Ausgang
Das ist gar nicht notwendig. Wenn die Adern zu kurz sind, dann geht auch:

Eingang - Steckdose 1 - Steckdose 3 - Steckdose 2 - Ausgang.

Dann müssen nur die Adern zum durchbrücken länger sein.
 
Ich halte von dem Durchverbinden über die Steckdosen gar nichts. Besser ist es da entsprechende Wagos zu verwenden.
 
Nein für das Durchverbinden existiert nur eine Klemmstelle anstatt von mehreren ( im Beispiel 3 ) Ein Klemmfehler an einer Steckdose führt zur Störung aller nachfolgenden Steckdosen. Mit Wagoklemmen ist der Fehler an der Steckdose nur auf diese beschränkt!
 
Auch in tiefen Schalterdosen wird das allerdings ein Gefummel.
Also Eingang und Ausgang mit einer 3er Wago verbinden, und mit dem 3. Anschluss die 3 Steckdosen druchverbinden.


1699894638331.png
Durchverbundenen Steckdosen gibt es mittlerweile tausendfach und bereiten im Normalfall keine Probleme.
 
Nein für das Durchverbinden existiert nur eine Klemmstelle anstatt von mehreren ( im Beispiel 3 ) Ein Klemmfehler an einer Steckdose führt zur Störung aller nachfolgenden Steckdosen. Mit Wagoklemmen ist der Fehler an der Steckdose nur auf diese beschränkt!

Also quasi jede Ader mit einer Wago Klemme und dann von dort an die Steckdosen? D.h. fünf Klemmstellen?
 
Bei 2 Leitungen mit 5 Adern brauchst du eh 5 Klemmstellen um diese zu Verbinden und wo ist da das Problem von diesen Klemmstellen zu den Steckdosen zu gehen ?
 
Du willst doch alle 5 Adern weiterverbinden - das macht 5 Klemmen. Von 3 der 5 Klemmen gehst du dann zu den Steckdosen.
 
Wago benötig man nur wenn die maximale Anzahl an Klemmstellen laut DIN überschritten wird.
Und wenn, dann gleich fünfer Wago‘s rein, dass erleichtert das spätere Umklemmen, wenn eine schaltbar sein sollte. Obwohl man erfahrungsgemäß später dies kaum ändert, denn Reseveleitungen bleiben meist unbenutzt, Leerrohre meist leer.

Und wenn denn die Kinderzimmer und Büro zentral geschaltet. Dann haben die Kinder ab 20:00-22:00 Uhr Sendepause oder der Strom geht erst an, wenn die Küche aufgeräumt wurde. Das wirkt Wunder.
Büro wird abgeschaltet, wenn die Frau ins Bett gehen möchte und Mann vom Zocken nicht wegkommt. Spart Geld und rettet die Ehe.
 
Nach der Zeichnung geht die Leitung vn der Dose erst mal nach unten, was soll das?
Die Leitung ist auf höhe der Steckdosen zu ziehen, so wird an der Stelle niemals jemand eine Leitung vermuten.
Die Installationszone ist zwar zwischen 15 und 45cm von OKFF allerdings gilt da die mittlere Zone von 30cm als bevorzugte ebene insbesondere wenn da schon Dosen sitzen.

hast Du Dein Vorhaben mal mit dem Fachbetrieb diskutiert unter dessen Aufsicht Du installierst?

Um Steckdosen schaltbar zu machen ist es wesentlich sinnvoller Steuerdrähte mit Kleinspannung zu verwenden oder BUS Leitungen für KNX zu ziehen.
Schaltungen in der Unterverteilung bedeuten eine Verlängerung des Leitungsweges und zusätzlich deutlich höhere Kosten für Kupfer die nicht nötig sind.

Tiefe Dosen sind an sich Standard, nur in Sonderfällen verwendet man flache Dosen. (z.B. Wand zu dünn)
Unbenannt 1.jpg
 
Nach der Zeichnung geht die Leitung vn der Dose erst mal nach unten, was soll das?
Die Leitung ist auf höhe der Steckdosen zu ziehen, so wird an der Stelle niemals jemand eine Leitung vermuten.
Die Installationszone ist zwar zwischen 15 und 45cm von OKFF allerdings gilt da die mittlere Zone von 30cm als bevorzugte ebene insbesondere wenn da schon Dosen sitzen.

hast Du Dein Vorhaben mal mit dem Fachbetrieb diskutiert unter dessen Aufsicht Du installierst?

Um Steckdosen schaltbar zu machen ist es wesentlich sinnvoller Steuerdrähte mit Kleinspannung zu verwenden oder BUS Leitungen für KNX zu ziehen.
Schaltungen in der Unterverteilung bedeuten eine Verlängerung des Leitungsweges und zusätzlich deutlich höhere Kosten für Kupfer die nicht nötig sind.

Tiefe Dosen sind an sich Standard, nur in Sonderfällen verwendet man flache Dosen. (z.B. Wand zu dünn)
Anhang anzeigen 26857

Die Zuleitungen kommen über die Decke und werden auf dem Rohfußboden verteilt, daher kommen die Kabel von unten. Ich schlitze ganz bestimmt die Wände nicht horizontal über solche Längen.....

Du sprichst von Kosten für Kupfer und empfiehlst mir UP Aktoren, welche die Kanalkosten in die Höhe treiben?!
 