Voraussetzung TN-C-S

Diskutiere Voraussetzung TN-C-S im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Community, welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden damit ein TN-C-S Netzform überhaupt in Frage kommt? Trafostation muss in der Nähe...
K

Kaiser

Beiträge
66
Hallo Community,

welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden damit ein TN-C-S Netzform überhaupt in Frage kommt?
Trafostation muss in der Nähe sein?
Zi max 1 ohm?
Welche Bedingungen gibt es da?
 
Es muß erst mal ein TN-C Netz verfügbar sein, sprich Betriebs- und Schutzerdung des Mittelpunktleiters am Niederspannungstransformator. Damit hat man einen PEN und ein solcher liegt dann neben den Außenleitern am Hausanschlusskasten an. Mit der Auftrennung des PEN in einen seperaten Neutral- und Schutzleiter hat man dann ein TN-C-S.
 
Es muß erst mal ein TN-C Netz verfügbar sein, sprich Betriebs- und Schutzerdung des Mittelpunktleiters am Niederspannungstransformator. Damit hat man einen PEN und ein solcher liegt dann neben den Außenleitern am Hausanschlusskasten an. Mit der Auftrennung des PEN in einen seperaten Neutral- und Schutzleiter hat man dann ein TN-C-S.
Ja , aber muss die Trafostation nicht in unmittelbarer Nähe sein? Wegen PEN Widerstand?
 
Das ist sie auch. Der Netzbetreiber errichtet das schon so, dass es passt.
 
Die Entfernung des Trafos ist für die Auswahl ob TN-C oder TT Netz vollkommen uninteressant.
Wichtig ist ob die Spannung auf dem PEN gegenüber dem örtlichen Standpunkt ausreichend niedrig ist.
Das erreicht man durch ausreichend häufige Erdung des PEN und leider damit gleichzeitiges Erzeugen von Problemen durch das TN-C
 
Thema: Voraussetzung TN-C-S

Ähnliche Themen

Zurück
Oben