Wenn du 230V AC als Steuerspannung verwenden willst brauchst du Relais für 230V AC und bei 5 V Steuerspannung eben 5 V Relais . A1 und A2 sind die Anschlüsse für die Steuerspannung. Da der Neutrallleiter bei 230V AC nicht geschaltet werden darf liegt demzufolge an A2 der Neutralleiter.
Und da von jedem Relais ein Wechsler für die Steuerung belegt ist benötigst du also mindestens Relais mit 2 Wechslern.
Die Kontakte müssen in der Lage sein mindestens den Strom der Last führen zu können.
Beispiel : https://www.voelkner.de/products/36832/ ... gJTifD_BwE
Ein 230V Relais mit 4 Wechslern und 250V 7A Kontakten! Gibt es auch mit 2 Wechslern aber 16 A ! Max Strombelastung.