Wandleuchte SKII (aus Metall) mit Zugentlastung und Eurostecker

Diskutiere Wandleuchte SKII (aus Metall) mit Zugentlastung und Eurostecker im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Liebes Forum, mein erster Beitrag. Deshalb noch einmal kurz "Hallo!", bevor es losgeht. Ich habe mir folgende Leuchte gekauft. Es handelt sich um...

  1. #1 Baltimor, 08.07.2019
    Zuletzt bearbeitet: 08.07.2019
    Baltimor

    Baltimor

    Dabei seit:
    08.07.2019
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Liebes Forum,
    mein erster Beitrag.
    Deshalb noch einmal kurz "Hallo!", bevor es losgeht.

    Ich habe mir folgende Leuchte gekauft.
    Es handelt sich um die TOMMY Wandleuchte von Maison du Monde.
    Bildschirmfoto 2019-07-08 um 14.30.58.png Bildschirmfoto 2019-07-08 um 14.31.03.png
    Die Leuchte besteht aus Metall, keine Ahnung welches, ist aber nach Symbol und Montageanleitung SK2.
    Außerdem kein Schutzleiter (PE) vorhanden. Leuchte hat nur L und N.

    Da ich keine Festmontage vornehmen kann, würde ich diese Leuchte gerne flexibel mit Eurostecker umbauen.
    So sieht die Leuchte von hinten bzw. unten aus:
    IMG_0330.jpg IMG_0331.jpg


    Mein Vorgehen:
    1) Loch in Leuchtenboden bohren
    2) Zugentlastung an Loch montieren
    3) 1,8 - 2m Eurosteckerkabel mit Schalter (0,75) durch Zugentlastung, durch schwarzen Gummischlauch und in Lüsterklemmenvorrichtung und in Lüsterklemme der Lampe festziehen

    Fertig...? Geht das so? I

    Ich hab mich nämlich etwas belesen und da die Lampe aus Metall is irgendwie Muffe bekommen.
     
  2. Anzeige

  3. bicho

    bicho

    Dabei seit:
    11.04.2018
    Beiträge:
    248
    Zustimmungen:
    17
    In der Mitte von der Lampe ist doch eine Schraube mit Unterlegscheibe, da musst du den PE anschliessen, die beiden anderen sind doch klar, oder ?
    bicho
     
  4. #3 Octavian1977, 08.07.2019
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    19.520
    Zustimmungen:
    477
    Da die Leuchte nur für die feste Installation hergestellt wurde, wirst Du mit dem Umbau zum Hersteller ( in Verkehr bringer) der Leuchte und übernimmst die Produkthaftung.
    Bist Du Dir dessen bewusst?
    Du mußt dann die Sicherheit der leuchte gewährleisten.
    Hat der Ursprüngliche Hersteller dabei einen Fehler gemacht und Du übernimmst diesen, bist Du trotzdem der alleinig Haftende.
     
  5. #4 eFuchsi, 08.07.2019
    eFuchsi

    eFuchsi

    Dabei seit:
    12.06.2018
    Beiträge:
    1.195
    Zustimmungen:
    357
    Auf dem einen Foto sieht man auf dem Etikett, dass es eine SK2 Lampe ist. Da darf man KEINEN Schutzleiter anschließen..

    Durch eine alternative Leitungszuführung sehe ich da noch keine derart gravierende Systemänderung.
    Interessant ist nur, wie Du die Zugentlastung hinbekommen willst.
     
    werner_1 und patois gefällt das.
  6. bicho

    bicho

    Dabei seit:
    11.04.2018
    Beiträge:
    248
    Zustimmungen:
    17
    Beitrag # 2 ist die spanische Version, # 3 die Deutsche
    bicho
     
  7. #6 Baltimor, 08.07.2019
    Baltimor

    Baltimor

    Dabei seit:
    08.07.2019
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Danke euch für die schnellen Antworten.

    Zugentlastung: großes Loch an der Seite mit nem Metallbohrer und dann diesen kleinen schwarzen Helfer von innen nach außen führen.
    So, dass die Klemme außen sitzt und fest geschraubt werden kann
    [​IMG]
     
  8. #7 Baltimor, 08.07.2019
    Baltimor

    Baltimor

    Dabei seit:
    08.07.2019
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Alles klar,
    also dein Vorschlag: Zum ausgebildeten Fachmann bringen und er solls montieren, mit Rechnung? Absicherung ist doch dann auch nicht gegeben, oder?
    Falls ja, dann reicht bei mir nen Anruf beim Kollegen morgen früh.
     
  9. #8 Octavian1977, 08.07.2019
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    19.520
    Zustimmungen:
    477
    Ja das ist mein dringender Rat, Rechnung ist nicht so wichtig aber ein Prüfprotokoll mit Datum Unterschrift Firmen und Prüfername.
     
  10. #9 eFuchsi, 08.07.2019
    eFuchsi

    eFuchsi

    Dabei seit:
    12.06.2018
    Beiträge:
    1.195
    Zustimmungen:
    357
    Jeder E-Fachbetrieb wird das anschließen, aber kaum ein Prüfprotokoll darüber ausstellen.
     
  11. #10 Octavian1977, 08.07.2019
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    19.520
    Zustimmungen:
    477
    Dann ist es kein E-Fachbetrieb.
     
  12. #11 Baltimor, 08.07.2019
    Baltimor

    Baltimor

    Dabei seit:
    08.07.2019
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Danke euch.
    Dann werde ich das so machen.
     
  13. Anzeige

    schau mal hier [hier klicken]. Vielleicht ist dort etwas brauchbares dabei.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  14. bigdie

    bigdie

    Dabei seit:
    23.11.2013
    Beiträge:
    9.295
    Zustimmungen:
    332
    Am einfachsten ist es, du holst dir ein 12V Steckernetzteil und eine 12V LED mit E14 Sockel. Nach dem Steckernetzteil hast du Schutzkleinspannung und kannst praktisch bastel, was du willst.
     
  15. #13 Strippe-HH, 08.07.2019
    Strippe-HH

    Strippe-HH

    Dabei seit:
    04.04.2016
    Beiträge:
    3.015
    Zustimmungen:
    174
    Und mit dem Schalter käme auch nur ein Schnurschalter in Betracht.
     
Thema:

Wandleuchte SKII (aus Metall) mit Zugentlastung und Eurostecker

Die Seite wird geladen...

Wandleuchte SKII (aus Metall) mit Zugentlastung und Eurostecker - Ähnliche Themen

  1. Empfehlung Zugentlastung für Aufputzdose

    Empfehlung Zugentlastung für Aufputzdose: Hallo, ich plane zwei Aufputzdosen anzubringen. Es handelt sich beide Male um eine Gira-Aufputzdose 2-Fach und dazu 2 Gira Schuko Steckdosen....
  2. Eurostecker an Leuchte

    Eurostecker an Leuchte: Hallo zusammen, ihr hört das sicherlich täglich, dennoch der Warnhinweis meinerseits: Ich bin ein völliger Elektronik-Laie. Das Problem:...
  3. Suche: Eurostecker Verlängerung,gewinkelt, Mehrfachsteckdose

    Suche: Eurostecker Verlängerung,gewinkelt, Mehrfachsteckdose: Hallo, Ich suche für einen relativ speziellen Anwendungsfall eine Verlängerung mit gewinkeltem Eurostecker und Mehrfachsteckdose. Bisher...
  4. Metall-Kanläe, Abdeckungen

    Metall-Kanläe, Abdeckungen: Hallo, habe 2006 200mm Metallkanäle an der Wand, auf dem Boden liegend, von dem Anlagenbauer installiert bekommen für die Ab- und Zuleitungen...
  5. Dunsthaube aus Metall (Leitend) keine Schutzisolation !

    Dunsthaube aus Metall (Leitend) keine Schutzisolation !: edit
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden