Diskutiere wasserhahn und aussensteckdose als nachbarn? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; nach einzug in mein häuschen stellte ich fest, dass sich der aussenwasserhahn 25 cm über den aussensteckdosen befindet. hier sagt mir mein...

  1. #1 andre-erf, 31.12.2005
    andre-erf

    andre-erf

    Dabei seit:
    31.12.2005
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    nach einzug in mein häuschen stellte ich fest, dass sich der aussenwasserhahn 25 cm über den aussensteckdosen befindet. hier sagt mir mein gesunder menschenverstand, dass dabei probleme vorprogrammiert sein können (spritzwasser etc.). die verwendeten steckdosen sind spritzwassergeschützt (ip54). ist dass ausreichend??? :?:
     
  2. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.920
    Zustimmungen:
    193
    Schutzart IP 54

    Hallo,

    ich kenne keine Vorschrift die diese " Nähe " verbietet ( Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren ).
    Wenn die Schutzart der Steckdosen gewährleistet ist sehe ich keine Probleme.

    Definition der Schutzart IP54 findest du z.B hier:
    http://www.bopla.de/deutsch/technische_informationen/ip54.html

    Es gibt aber auch Steckdosen in der Schutzart IP56

    Beachte das alle Steckdosen außerhalb des Gebäudes nur über einen Fehlerstromschutzschalter <= 30 ma betrieben werden dürfen
     
  3. #3 discomen, 31.12.2005
    discomen

    discomen

    Dabei seit:
    31.12.2005
    Beiträge:
    27
    Zustimmungen:
    0
    Also uns hat mal der Tüv bei einer Anlage gesagt das die Wasserleitungen über der Elektroanlage nicht zulässig sind oder es müste eine Wasserauffang rinne unter dem Rohr verlegt werden.
     
  4. Laie

    Laie

    Dabei seit:
    25.12.2005
    Beiträge:
    125
    Zustimmungen:
    0
    Ich würde sagen, da haben entweder der Wasserinstallatateur oder der Elektriker gemurkst und ihre jeweiligen Insatallationen an den für sie einfachsten Stellen ohne Rücksicht auf die Umgebung angebracht. :roll:

    Es ist wirklich haaresträubend: Die Aussensteckdose direkt unterhalb des Wasserhahns. :?

    Gruß vom Laien
     
  5. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.920
    Zustimmungen:
    193
    Abstand Versorgungsleitungen

    Hallo,

    seht euch mal an wie das bei den modernen "Mehrspartenhauseinführungen" gelöst ist.
    Da sind die hier besprochenen 25 cm "meilenweit" auseinander.......
     
  6. Poldi

    Poldi

    Dabei seit:
    23.03.2005
    Beiträge:
    183
    Zustimmungen:
    0
    Moin,

    also einen Mehrspartenanschluß mit einem Wasserhahn 25cm über einer Steckdose zu vergleichen hat schon was.

    Edi hast Du evtl. schon was getrunken??

    Bei der Mehrsparteneinführung kommen die Kabel / Rohre ins Haus und werden dann auf die jeweiligen Endeinrichtungen gebracht (HAK, Wasseruhr, Gaszähler, Abschlußpunkt Linie / Telekomkasten, Hüp).

    Gruß

    Poldi
     
  7. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.920
    Zustimmungen:
    193
    Hallo,

    es ging mir darum die räumliche Nähe aufzuzeigen.......
     
  8. #8 Stromschlag, 31.12.2005
    Stromschlag

    Stromschlag

    Dabei seit:
    31.12.2005
    Beiträge:
    282
    Zustimmungen:
    0
    Aber was ist wenn in der Steckdose zum beispiel ein verlängerungskabelangeschlossen ist dan is sie ja nicht mehr dicht dann kann wasser sehr leicht eindringen oder?
     
  9. #9 steboes, 01.01.2006
    steboes

    steboes

    Dabei seit:
    05.07.2005
    Beiträge:
    1.273
    Zustimmungen:
    0
    also ich finde das auch ein bisschen fahrlässig. da kann ja wenn kein schlauch angeschlossen ist das wasser richtig schön drauflaufen...und das is dann auch kein spritzwasser mehr!...

    und mehrsparteneinführung mit wasserhahn über steckdose vergleichen...naja wenn man das hausanschlusskabel blank abisoliert, lose ein isolierband drüber bappt und an das hauptwasserrohr mit ner anbohrschelle nen zapfhahn macht steht der vergleich wieder *LOOOOOOOL*... :wink:
     
  10. #10 schorre82, 01.01.2006
    schorre82

    schorre82

    Dabei seit:
    09.11.2005
    Beiträge:
    466
    Zustimmungen:
    0
    @andre-erf
    Kannst du uns mal ein bildchen von deiner ausensteckdose schicken würde mich interesieren??

    mfg Schorre
     
Thema:

wasserhahn und aussensteckdose als nachbarn?

Die Seite wird geladen...

wasserhahn und aussensteckdose als nachbarn? - Ähnliche Themen

  1. Zählerschrank neben Hauptwasserhahn?

    Zählerschrank neben Hauptwasserhahn?: Liebes Forum, wir sanieren gerade ein altes Haus und bekommen eine komplett neue Elektroinstallation. Nun habe ich dem Verputzer gerade...
  2. Kriechstrom Wasserhahn Wasserstrahl

    Kriechstrom Wasserhahn Wasserstrahl: Hallo, Erstmal - ich bin Laie. Vielleicht kann mir jemand von euch mit einer Anwort helfen. Bei mir (4.Stock, Mehrfamilienhaus) hat die SAGA im...
  3. Kochendwasserhahn

    Kochendwasserhahn: Moin, Hat jemand Erfahrung mit Kochendwasserhähne? Ich erwäge eine Anschaffung. LG Pflusch
  4. Fehlende Erdung im TN-Netz? (Kribbeln am Wasserhahn)

    Fehlende Erdung im TN-Netz? (Kribbeln am Wasserhahn): Hallo zusammen, ich habe da eine Frage zur Erdung des Stromnetzes in meinem Altbau (1970) mit erneuerter Elektrik (2015). Meinen Elektriker kann...
  5. Funktion von Licht/Steckdosen nur bei laufenden Wasserhahn

    Funktion von Licht/Steckdosen nur bei laufenden Wasserhahn: Hallo Zusammen, mein Bruder und ich habe vor kurzem ein altes Marodes Haus von meiner Mutter geerbt. Das Haus ist in einem sehr schlechten...