Wechsel/Wechsel

Diskutiere Wechsel/Wechsel im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo liebe Community, zwar habe ich das Forum schon durchsucht aber für meinen vorliegenden Fall, keine Lösung gefunden. Somit hier eine kurze...
D

Dickus

Beiträge
2
Hallo liebe Community,

zwar habe ich das Forum schon durchsucht aber für meinen vorliegenden Fall, keine Lösung gefunden.
Somit hier eine kurze Schilderung:

In einem Raum habe ich 2 Lampen.
Es existiert ein Schalter, der zwei Kippschalter enthält.
Betätige ich Kippschalter 1 kann ich nur Lampe 1 an- und wieder ausschalten.
Betätige ich Kippschalter 2 kann ich nur Lampe 2 an- und wieder ausschalten.
Betätige ich beide Kippschalter, so leuchten auch beide Lampen und lassen sich
unabhängig voneinander ausschalten.
(Der Zustand ist gewünscht und soll auch so bleiben)

Nun ist der Kippschalter aber sehr alt und sieht auch nicht mehr schön aus.
Also wollte ich ihn austauschen.

Aus der Wand kommen drei Kabel.
Rot (führt Strom)
Schwarz (Lampe 1)
Grau (Lampe 2)

Ich habe hier noch einen Schalter mit zwei Wippen herumliegen.
Allerdings scheint es nicht möglich zu sein beide Wippen mit nur einer Stromzufuhr zu versorgen.

Zur Veranschaulichung habe ich 2 Bilder hochgeladen.

Kann ich mit dem abgebildeten Schalter den gewünschten Zustand überhaupt herstellen?
Sieht ja so aus, als wenn das gemäß Schaltbild, zwei getrennte Schalter sind.
Das ich nur eine Stromzufuhr habe, kann ich damit auch nur einen Schalter nutzen...richtig?

Was für einen Schalter (mit 2 Wippen) benötige ich hier?
Könnt Ihr einen Link zu einer Schaltung (gerne auch konkretes Produkt) posten?

Vielen Dank und Gruß von der Küste
Dickus
Forum_Schaltbild.jpg
Forum_Schalter.jpg
 
Das ich nur eine Stromzufuhr habe, kann ich damit auch nur einen Schalter nutzen...richtig?
Entweder setze eine Drahtbrücke zwischen die beiden Klemmpunkte L und L,
oder verwende eine 3-er-Steckklemme an der spannungsführenden Ader und verbinde von dort aus die beiden Klemmpunkte L und L.
 
Rot auf L und eine Brücke auf den zweiten L

upload_2023-1-18_10-1-13.png
 
Ah, alles klar. Ich ging davon aus, dass so ein "Herumgebastel" nicht so gut sei und es
einen Schalter gibt, der das schon so verdrahtet hat.
Nun weiß ich aber Bescheid.

Herzlichen Dank
Dickus
 
Das was, du da hast, ist ein Doppelwechselschalter. Deshalb muss der Eingang gebrückt werden. Er ist sozusagen noch eine Stufe "besser", aber durchaus geeignet. Die einfachere Lösung wäre ein Serienschalter, so, wie es der alte war. Das ist kein "Herumgebastel",sondern der für deine Anwendung korrekte Anschluss und ist absolut "gut" und so in Ordnung
 
Thema: Wechsel/Wechsel

Ähnliche Themen

Uni-LED-Dimmer Gira Standard: Licht geht nicht aus

Wechselschalter mit Kontrollampe

Bseed Wechselschalter

Wechselschaltung stimmt nicht - warum ?

Lichtschalter betätigt, kleiner "Knall" nichts leuchtet mehr

Zurück
Oben