Diskutiere Welche Absicherung und was für ein Leitungsquerschnitt? im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, habe mal wieder ein Problem bekommen nun 1 neue MAschine die folgende Angaben hat: Leistung 162kVA; 380V 50Hz und Nennstrom 233A. Diese...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
B

BjörnB

Guest
Hallo,
habe mal wieder ein Problem bekommen nun 1 neue MAschine die folgende Angaben hat:
Leistung 162kVA; 380V 50Hz und Nennstrom 233A.
Diese Maschine wird ca 100m von Schaltschrank aufgestellt, habe da folgende Fragen:
Welchen Leitungsquerschnitt wird da benötigt und mit was sichere ich die Maschine am besten ab?

Vielen Dank für Eure Hilfe.
 
Hallo,

Absicherung mit 315A unter der Voraussetzung kein Direktanlauf. Querschnitt Zuleitung 185qmm unter der Voraussetzung Spannungsfall max. 2,0% und Verlegung mit ungehinderter Verlustwärmeabführung (z.B. offene Kabelpritschen) bei Umgebungstemperaturen von max 30°C.
 
zunächst ist mit dem Gerätehersteller zu klären welche Absicherung (Stomstärke und Abschaltkategorie) für dieses Gerät vorgesehen ist.
nach dieser Absicherung ist dann die Leitung zu dimensionieren.

Spannungsfall am Schaltschrank ist zu ermitteln.
Durch nicht eingehaltene maximale Spannungsfälle können Aufgrund von dann mangelnder Leistung der Maschine Brände entstehen.
 
Achtung die Entfernung ist meistens nicht gleich Leitungslänge oder besser Kabellänge in diesem Falle. Am besten mit CAD3D konstruieren.
 
Zur not hilft auch ein Gliedermasstab um die Leitungslänge zu bestimmen. 8)
 
Die Gesellen arbeiten am am Objekt am liebsten mit einem Laser zur Distanzmessung. Ich muss sagen wir haben damit sehr gute Erfahrungen. Nur leider ist in der Planungsphase in dem man auch das Angebot erstellen muss i.d.R. noch keine Kabelpritsche vorhanden. Dann hilft doch nur CAD oder ein Blatt Papier.
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: Welche Absicherung und was für ein Leitungsquerschnitt?

Ähnliche Themen

Maschine (4x35qmm) direkt an UV (5-pol) anschließen

Ist es möglich ein Einbau-Herdset für 3x16A auf 3x20A zu betreiben?

Einzeln abgesicherte Steckdose für Backofen

Lampe mit 4 Röhren richtig verkabeln

Bitte um Check der Leitungsquerschnitte für Garage und Garten

Zurück
Oben