Welche Leitungen im Sockelleistenkanal?

Diskutiere Welche Leitungen im Sockelleistenkanal? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln in Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Gibt es Vorschriften darüber, welche Art von Leitungen in einem Sockelleistenkanal verlegt werden dürfen, müssen, sollen? Und wo stehen diese?...

  1. #1 Hartmut Jaene, 25.07.2005
    Hartmut Jaene

    Hartmut Jaene

    Dabei seit:
    25.07.2005
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Gibt es Vorschriften darüber, welche Art von Leitungen in einem Sockelleistenkanal verlegt werden dürfen, müssen, sollen?
    Und wo stehen diese? Insbesondere: darf in einem einzelnen Kanal Aderleitung verlegt werden (ein Stromkreis)? Darf flexible Leitung verlegt werden? Und falls wirklich nur starre Installationsleitung für feste Verlegung verlegt werden darf - wie verhält es sich denn mit dem Biegeradius in den rechtwinkligen Ecken? Es gibt Sockelleistenkanäle, die sind nur 15 mm tief, innen also nur 11 mm, da ließen sich in den Ecken keine Vorschriften über den Biegeradius einhalten.

    Mit bestem Dank für erhoffte Antworten
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: . Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. DaKufa

    DaKufa

    Dabei seit:
    22.02.2005
    Beiträge:
    488
    Zustimmungen:
    0
    Oh,... interessante Frage,...

    Hi!
    Also, erst mal herzlich Willkommen iom Forum!

    Nun zu deiner Frage,....

    Also normalerweise sollte ein Sockelleistenkanal wie ein "normaler" Kabelkanal betrachtet werden,....
    Das einzigste wo ich genau weis das es eventuell anderst ist, ist wenn dieser Kanal großen mechianischen Einwirkungen ausgesetzt ist. (Z.b. ständiges dagegentreten u.ä.)
    Hinsichtlich des Biegeradius,... hast doch sicher auch schon mal nen 10x10 verlegt,... da gibts dann auch extreme Biegeradien,...
    Mhh,... vielleicht hat ja einer meiner "Kollegen" hier noch mehr parat,...

    Aber vielleicht konnt ich ja schon weiter helfen!

    mfg DaKufa
     
  4. #3 chillaz, 26.07.2005
    chillaz

    chillaz

    Dabei seit:
    19.07.2005
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Hi

    Wegen Biegeradien: Radius bei starrem leiter= 4X Durchmesser
    bei flex: 3X Durchm.
    Wenn die Leitung nur einmal gebogen wird unter zuhilfenahme einer Schablone darf dieser Wert unterschritten werfden *ggg* ..( Wenn du mehr dazu wissen willst schreib nochmal)

    Aderleitungen dürfen nur für einen Stromkreis in Kanälen verlegt werden, wenn dieser nur mit Werkzeug geöffnet werden kann.

    Aber soweir ich weiss gibt es für den tehalit Sockelleisten-Kanal Formstückefür Ecken die auch höhere
    Biegeradien zulassen.

    P.S. Flexible Leitungen vom typ h05vv-f (Die weissen Leitungen halt...) dürfen dort nicht Verlegt werden...
     
Thema:

Welche Leitungen im Sockelleistenkanal?

Die Seite wird geladen...

Welche Leitungen im Sockelleistenkanal? - Ähnliche Themen

  1. Doppelsteckdose- wo schließe ich die Leitung bei dieser Dose an?

    Doppelsteckdose- wo schließe ich die Leitung bei dieser Dose an?: Hallo alle zusammen, ich habe mir heute im Baumarkt eine Doppelsteckdose geholt und merkte, als ich sie aufmachte, dass das innenleben ein...
  2. 24V Leitung verlegen ca 20 Meter

    24V Leitung verlegen ca 20 Meter: Hallo liebe Leute, eine Frage habe ich um sicher zu gehen das ich nichts falsch mache, ich habe eine Kamera die hat 24 Volt und ist mit 5 bis 6 A...
  3. Brand bei 20kV - Leitung

    Brand bei 20kV - Leitung: Gestern kam es beim Übergang Freileitung zu Erdkabel zum Brand einer 20kV Drehstromleitung mit mehrstündigem Stromausfall in einer 3000 Einwohner...
  4. Verlegen einer Leitung theoretisch möglich ?

    Verlegen einer Leitung theoretisch möglich ?: Wäre es möglich , sich eine anschlussleitung zu kaufen die an der einen Seite einen Stecker besitzt ( für die Steckdose ) und an der anderen Seite...
  5. 230V & 10V-Steuerleitung in einer Leitung erlaubt?

    230V & 10V-Steuerleitung in einer Leitung erlaubt?: Ist eine 230V & 10V-Steuerleitung zusammen in einer Leitung erlaubt?
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden