Klaas122 schrieb:
(...)
Lässt sich glaub ich streiten darüber ob das soo sinvoll ist jeden Raum mit dem RCD abzusichern schon alleine deshalb das wenn du einmal in Urlaub fährst und ausirgendeinem grund der Fi auslöst nicht nur alle Zimmer ohne Spannung sind sonder auch deine Kühlgeräte die dann auftauen würden.
Und wieso nur 6-8 Stromkreise auf ein Fi wenn du einen mit 40A nennstrom hast warum den nicht auch ausnutzen?
Da "Argument" mit den aufgetauten Lebensmitteln kann ich nicht mehr hören!
Was sind denn schonein paar vergammelte TK-Packungen gegen ein Menschenleben..?
Und für übervorsichtige kann man denKühl-und Gefriergeräten ja noch einen extra Fehlerstromschutzschalter spendieren...
Und das mit den 40A-Nennstrom erklärt sch ganz einfach:
Wenn keine entsprechende Vorsicherung (z.B. Neozed 35A) eingebaut ist, muss der Installateur errichen, dass der maximal zulässige Nennstrom von 40A nicht überschritten wird.
Wenn ich nun von einem Dreiphasensystem ausgehe, dann kann ich insgesamt sechs 16A-Automaten gleichmässig verteilt an so einen Fehlerstromschutzschalter anschliessen. Bei Volllast fliesen dann pro Aussenleiter 32A. Natürlich könnte man dann noch je einen 6A-Automaten zugeben, aber wofür..?
Bei der Verwendung von 10A-Automaten sieht das dann natürlich schon anders aus, da gehen dann jeweils vier Stück pro Aussenleiter.
Jedoch hat Fenta vollkommen korrekt ausgeführt, dass es dann bei evetuellen Nachrüstungen zu Problemen mit der Belastung kommen kann...
Fazit: lieber ein Fehlerstromschutzschalter mehr, als bei einem Fehler komplett im dunklen zu stehen.
Off-Topic:
Ich für meinen Teil habe hier in meinem 250m²-Loft insgesamt 5 Fehlerstromschutzschalter (40/0,03) in der Verteilung, an jedem sind maximal 12 LS-Autmaten angeschlossen, die Mehrzahl davon B10A.
Vorsicherung jeweils Neozed 35A.
Die Stromkreise sind so aufgeteilt, dass bei Auslösung eines Fehlerstromschutzschalters in jedem Raum noch mindestens eine Lichtquelle und ein paar Steckdosen unter Spannung sind.
Dafür ist aber eine umfassende Vorplanung notwendig, ebenso ein paar km Leitungen...