Welchen Leitungsquerschnitt für indirekte Beleuchtung??

Diskutiere Welchen Leitungsquerschnitt für indirekte Beleuchtung?? im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, welchen Leitungsquerschnitt muss ich verlegen für die Installation einer indirekten Beleuchtung aus 16 HV...

  1. #1 wieland7, 28.02.2007
    wieland7

    wieland7

    Dabei seit:
    01.02.2006
    Beiträge:
    15
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,

    welchen Leitungsquerschnitt muss ich verlegen für die Installation einer indirekten Beleuchtung aus 16 HV Halogen-Einbauleuchten à 10 Watt ( also 160 Watt )? Sollen alle über einen Schalter geschaltet werden und die Leitungslänge liegt bei max 30m.
    Reicht eine 3 adrige à 1,5 mm²?

    Zweite Frage: Abzweige mit Lüsterklemmen oder mit Steckklemmen mehradrig?? Oder weder noch?

    Gruss wieland7
     
  2. Anzeige

  3. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    6.592
    Zustimmungen:
    552
    Welche Leitungslänge?
    Was für ein Trafo?
    (gewickelt oder elektronisch)
     
  4. #3 Fentanyl, 28.02.2007
    Fentanyl

    Fentanyl

    Dabei seit:
    20.01.2007
    Beiträge:
    1.755
    Zustimmungen:
    1
    Die Frage ist vielleicht blöd, aber: Meinst du die Primär- oder die Sekundärleitung? Zum Trafo reicht 3x1,5, von Trafo weg sollte es schon 2,5mm² sein, besser 4mm².

    MfG; Fenta
     
  5. #4 wieland7, 01.03.2007
    wieland7

    wieland7

    Dabei seit:
    01.02.2006
    Beiträge:
    15
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    also a) Leitungslänge sind 30m, einmal umlaufend durch den ganzen Raum, wie schon geschrieben, heisst vom Schalter bis zur letzten Lampe sind es 30m, zwischen den einzelnen Lampen liegen jeweils ca 1m Abstand

    und

    b) es gibt keinen Trafo, da Hochvolt!!!, sprich 230V.


    Gruss wieland7
     
  6. #5 trekmann, 01.03.2007
    trekmann

    trekmann

    Dabei seit:
    07.07.2006
    Beiträge:
    1.146
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    welche Absicherung hat die Leitung denn? In einem Wohnhaus geht die Leitungsberechnung nicht nach der angeschlossenen Leitung sonder nach der Absicherung.

    bei 16A 2,5mm² Maximal 30m
    bei 16A 4mm² Maximal 48m beides mit 3% Spannungsfall.

    bei 10A 2,5mm² Maximal 48m bei mit 3% Spannungsfall.

    Ich denke wenn es wirklich maximal 30m sind kann hier noch 2,5mm² verwendete werden.

    Mit freundlichen Grüßen Marcell
     
  7. #6 wieland7, 01.03.2007
    wieland7

    wieland7

    Dabei seit:
    01.02.2006
    Beiträge:
    15
    Zustimmungen:
    0
    @trekman

    Danke für die Antwort.
    Absicherung im Verteilerkasten mit 16A.
    Die Zuleitung vom Verteilerkasten zum Schalter muss dann mitrechnen oder? Wäre es dann besser die Leitung zu teilen in 2*15m, eine links eine rechts rum über eine Abzweigdose?
    Verständlich ausgedrückt??


    wieland7
     
  8. #7 trekmann, 01.03.2007
    trekmann

    trekmann

    Dabei seit:
    07.07.2006
    Beiträge:
    1.146
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    also die Leitungslänge zählt von der Sicherung zum Anschluss der letzten Leuchte.
    Die Teilung währe eine möglichkeit die Leitunglängen zu reduzieren und den spannungfall ein zu halten.
    Wie gesagt die maximalen Leitunglängen stehen ja bereits oben. Wie viel m Leitung liegt denn bereits bis zum Schalter und bis zum Anschluss der Leuchten und bei welchen Querschnitt?

    MFG Marcell
     
  9. #8 wieland7, 01.03.2007
    wieland7

    wieland7

    Dabei seit:
    01.02.2006
    Beiträge:
    15
    Zustimmungen:
    0
    lass es mal 3m sein vom VT zum Schalter, befinden sich an der gleichen Wand, aber keine Ahnung wie genau das kabel dorthin läuft.
    Den Querschnitt müsste ich noch raussuchen, müssten aber 2,5mm² sein.

    Gruss Wieland7
     
  10. #9 trekmann, 01.03.2007
    trekmann

    trekmann

    Dabei seit:
    07.07.2006
    Beiträge:
    1.146
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    also wenn du die Leitung teilst also folgendermaßen

    |
    | <-- 3m
    ---
    | |
    | |
    | | <-- jeweils 15m
    | |

    dürfte es vom Spannungsfall her keine Probleme geben.

    MFg MArcell
     
  11. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    6.592
    Zustimmungen:
    552
    ein 3x1,5 sollte hier dicke reichen! Aber Achtung: Im bereich der Leuchte auf Wärmebeständigkeit achten, soll heißen genüg abstand halten!

    Außerdem eignen sich die meisten Hochvolthalogen fassungen/Anschlußkästen nicht zum Durchschleifen von Leitungen!
     
  12. #11 wieland7, 02.03.2007
    wieland7

    wieland7

    Dabei seit:
    01.02.2006
    Beiträge:
    15
    Zustimmungen:
    0
    Danke für die Antworten, damit kann ich weiterplanen.

    Gruss Wieland7
     
Thema:

Welchen Leitungsquerschnitt für indirekte Beleuchtung??

Die Seite wird geladen...

Welchen Leitungsquerschnitt für indirekte Beleuchtung?? - Ähnliche Themen

  1. Schaltung der Beleuchtung - Mach das so Sinn?

    Schaltung der Beleuchtung - Mach das so Sinn?: Hallo zusammen, ich hoffe ich bin im richtigen Unterforum - es geht um die Schaltung meiner Beuleuchtungskreise. Wir bauen gerade das...
  2. Teich Beleuchtung

    Teich Beleuchtung: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]
  3. Halogen-Beleuchtung für ein Terrarium

    Halogen-Beleuchtung für ein Terrarium: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Beleuchtung meines Terrariums. Ich hab mich schon ein wenig informiert aber ich bin mir gerade nicht...
  4. Netzteil bzw. Transformator für LED Beleuchtung

    Netzteil bzw. Transformator für LED Beleuchtung: Schönen Guten Tag, Da ich absolut nicht sicher bin, versuche ich es einfach mal hier im Forum. Ich habe eine Bier-Zapfsäule aus Irland welche...
  5. Beleuchtung fürs Badezimmer gesucht

    Beleuchtung fürs Badezimmer gesucht: Hallo zusammen, im Rahmen meiner Internetrecherche nach den richtigen Beleuchtungen, bin ich auf dieses Forum aufmerksam geworden. Ich ziehe...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden